PDA

Zobacz pełną wersję : Vaillant 256 duże spalanie gazu.



Ecogosc
13-01-2019, 12:06
Proszę o pomoc. Od 3 m-cy posiadam kocioł Vaillant 256 eco plus. Nie wiem co jest ale mam Bardzo duże zużycie gazu. Może coś z ustawieniami. Pomóżcie.

Mareks77
13-01-2019, 12:39
A może byś tak pierw opisał lub przedstawił swoją instalację na fotkach. Doszukiwanie się problemów w objawach bez zawężenia zakresu poszukiwań bywa męczące i w takiej sytuacji równie dobrze mogę powiedzieć ze jest zima i jeśli to 3 m-ce to masz u siebie dopiero rozruch instalacji więc objawy bywają złudne.

Ecogosc
13-01-2019, 12:46
Kocioł Vaillant 256eco Tec plus z pogodowka i multiMATIC 700f i zasobnik cwo 220l. Dom niocieplony 2 piętrowy + piwnica. Razem ok 220-230m. Na piecu nic nie zmieniałem od czasu urochomienia.

Mareks77
13-01-2019, 12:49
Podłogówka, grzejniki czy instalacja łączona, mieszacze sterowane czy stałe moduł VR70 lub VR71.....
Takie rzeczy mnie interesują.
Spalanie to sprawa płynna. Podaj temperatury zewnętrzne i wewnętrzne krzywe grzewcze ilość kWh lub m3 i przelicznik czyli wskaźnik z FV

Niedziela u mnie nie jest dniem nudy więc nie zamęczaj mnie bo nie mam zamiaru dopytywać się o podstawowe rzeczy

Ecogosc
13-01-2019, 12:50
Proszę powiedzcie jakie powinny być ustawione parametry na piecu. Ja powiem jakie mam.
Zużycie gazu mam 30m3/dobę!!!!!!!

Ecogosc
13-01-2019, 12:50
Bez podłogówki. Tylko grzejniki

dolby
13-01-2019, 12:52
Przy "takiej" ilości informacji o problemie, sugeruję wyłączenie kotła. Zużycie spadnie.
:)

Ecogosc
13-01-2019, 12:53
Nie dość ze tyle gazu bierze to aż takiego wielkiego komfortu ciepła w mieszkaniach nie ma. 20-21stC

Ecogosc
13-01-2019, 12:59
Rozumiem ze czasem nie może dogrzać bo chata niedocieplona i ciepło może uciekać. To obniżyłem temp i kocioł się normalnie wyłączał. Normalne zachowanie.

Ecogosc
13-01-2019, 13:01
Gdzie znajdę jaki to moduł? Temp zewn 3stC wewn 20,5teraz. KG teraz 1,5

Ecogosc
13-01-2019, 13:21
Mam sterownik VRC 700f

Mareks77
13-01-2019, 20:59
Proszę powiedzcie jakie powinny być ustawione parametry na piecu. Ja powiem jakie mam.
Zużycie gazu mam 30m3/dobę!!!!!!!

Czyli my Tobie mamy zdradzić swoje ustawienia a Ty nam wtedy zdradzisz swoje.
Co to jest jakaś transakcja wiązana.

Człowieku obudź się.
To forum jest także po to aby wymieniać doświadczenia i pomagać sobie na wzajem.

Dopytuję się Ciebie o konkretne informacje bez szczegółów z którymi nie dał byś sobie rady. Zadałem tyle pytań a Ty kwitujesz to krótkim słowem że posiadasz same grzejniki i przy okazji zdradzasz to co najważniejsze że " CHATA JEST NIE DOCIEPLONA"

Musisz zrozumieć że nie ma jednych uniwersalnych ustawień kotła bo każdy dom i mieszkanie są inne.

Masz same grzejniki i krzywą grzewczą 1,5. Ja natomiast mam na grzejnikach krzywą 0,8,
Jedyny malutki szczególik różnicy w 15 cm styropianu na ścianie i 30 cm wełny na dachu czyli ociepleniu domu no i dodatkowo w jego powierzchni.
Takie szczególiki dają przy +3*C różnicę pomiędzy 6m3 a 30m3 na dobę i nie ma tu się czego dopatrywać.
Nie chcesz mieć spalania to ustaw krzywą grzewczą na 1,2, poskręcaj grzejniki w pokojach w których nie użytkujesz a na wiosnę ruszaj z ociepleniem.