PDA

Zobacz pełną wersję : Vitocell 100-w CUG - po wymianie problem z ciepłą wodą



CrooQ
15-01-2019, 17:07
Witam,
do pieca Vitodens 200 WB2A miałem podłączony zasobnik Vitocell 100-w CUG 120l (przyłącza od góry).

424891

W związku z tym że zasobnik się skończył - przeciekał - postanowiłem go wymienić. Wybór padł na Vitocell 100-w CUG 100l (przyłącza u góry i z tyłu).

424895

Rury są podłączone w sposób taki jak przy pierwszym zasobniku (opisane, porobione zdjęcia). Sprawdzałem kilka razy z instrukcjami i zdjęciami. Rura która była podłączona do WW jest podłączona do CWU, KW do ZWU, Z do Z, HV do HV i HR do HR.

Gdy miałem zamontowany 120l zasobnik, bez problemu napełniałem ponad połowę wanny gorącą wodą (wanna 219l). W kranach woda leciała po kilku sek ciepła. Teraz niestety wannę napełniam tak ze 5-10cm (może 1/3 tego co wcześniej) oraz na wodę trzeba czekać po kilkanaście sek. Co może być przyczyną takiej sytuacji?? Czyżby te 100l zasobniki różniły się aż tak budową/pojemnością od 120l wersji, że jest taka różnica?

Konsultant Viessmann
16-01-2019, 14:06
zasobniki są do siebie bardzo podobne, różnica tkwi w pojemności 100/120l oraz w mocy wężownicy 100l ma wężownicę o mocy 22kW a 120l o moc 24kW. Ale nawet te różnice nie tłumaczą tak dużej zmiany ilości dostępnej c.w.u.
Wydajność zasobnika 100l to 540l/h a 120l to 590l/h, czyli ok 10%.