Detalista
16-01-2019, 14:00
Witam ,


pozdrawiam i dzięki za pomoc

młotek
16-01-2019, 14:29
Co to znaczy
ŻEBY BYŁO MNIEJ DO HEBLOWANIA.

młotek
16-01-2019, 14:51
W kazdej więźbie dachowej licuje się górną powierzchnię krokwi zwykłych i narożnych. Niezależnie od tego czy deskowany czy nie. Narożne zwykle ( nie zawsze)ścina się do pięciokąta . Kąt ścięcia zależy od kąta połaci dachu. Tak samo koszowe.
Nie wiem co tu ma do rzeczy heblowanie
Tak na marginesie. Jaki masz kąt dachu?

młotek
16-01-2019, 15:59
Projektant dobierając przekroje elementów nośnych oprócz wielu innych aspektów musi dobrać przekroje tak aby spełniały normowe warunki nośnośni i użytkowalności.
Dokładnie jest to tak, że dobiera sobie najpierw przekrój z doświadczenia a potem sprawdza stany SGN i SGU.
Tak prostymi słowami. Przyjmuje przekrój i sprawdza czy się nue załamie, czy nie ugnie za bardzo.
I teraz przyjmując przekrój , doświadczony inżynier wie ,że to musi miec ręce i nogi w konstrukcji. Konstruktor musi dobrać wszystkie elementy tak aby była możliwość ich prawidłowego zespolenia i montażu, wziąć pod uwagę aspekt trwałości, łatwość montażu, bezpieczeństwo użytkowania, odporność na niekorzystne oddziaływania środowiska i wiele innych rzeczy.
Ekonomia tez tu sie liczy.
Jest takie powiedzenie. Co ma piernik do wiatraka.
Ano ma.
Bo jak widać łatwo napisac, krokiew zwykła 8x16, narozna 20x27
I do tego klasa jakiej trzeba szukać po całym regionie albo dalej

gambit565
16-01-2019, 17:36
Co do klasy c-27 nie było problemu


Pokaz papier ktory dostales do tego drewna i oznaczenie na materiale to ci powiemy czy nie bylo problemu, bo mam przeczucie graniczace z pewnoscia ze po prostu ktos ci sprzedal drewno tzw. "bedziesz pan zadowolony, wszyscy takie biora i sa zadowoleni" czyli tarcice a nie drewno konstrukcyjne w klasie c27.

jajmar
16-01-2019, 19:47
Ja bym zapytał projektanta co należy zrobić

młotek
16-01-2019, 22:50
Szukasz odpowiedzi czy dobrym pomysłem jest dobicie kontrłaty na krokiew pod deskowanie czy może deski na murłatę .
A może w ogóle nic nie dobijać.
I czy wykonawca powinien to wychwycić juz przed zamówieniem więźby.
Przede wszystkim konstrukcja dachu i nie tylko ona powinna być wykonana zgodnie z projektem zatwierdzonym przez organy nadzoru budowlanego. I tego powinien przypilnować kierownik budowy na każdej, także Twojej budowie.
Więc od tego zacznij.
A wykonawca mógłby takie rzeczy wychwycić ale czy formalnie to jest jego rola?

Czy dobijac deskę?... kontrłatę?
Załóżmy, że na krokwi zwykłej zrobimy zacios głębokości 3 cm.
Przy nachyleniu dachu 21 stopni narożna będzie miała nachylenie nieco ponad 15 stopni. Możemy ją zgradować do pięciokąta (ciąć piłą tarczową nie heblować).
Zetniemy około26 mm pod kątem +/- 14 st.
Aby zlicować górną powierzchnię narożnej i krokwi zwykłych musimy zrobić zacios na murłatę o głębokości ok 13 cm na boku narożnej.
To jest mniej więcej połowa belki.
Tak na zdrowy rozum, czy dobicie 25 mm deski ewentualnie kontrłaty zmieni zasadniczo wielkość potrzebnego zacięcia?
Nie, zmieni niewiele.
Nie ma to sensu.
I o sens trzeba raczej pytac projektanta.
Jeśli według jego wyliczeń wszystko jest w porządku to przyjąć to do wiadomości i ciąć, montować jak każdą inną więźbę. W narożnej zrobić zamki do połowy belki i ma wytrzymać.
Nie jest to jednak szczyt sztuki twórczej.
Według mnie można było( jeśli już narożna musi być taka wysoka i takiej klasy) zaprojektować krokwie zwykłe niższej klasy i zamiast 8x16 dać np.8x20 czy10x20,
Oczywiście podaje przykładowo.
Trzeba by było dla tej niższej klasy sprawdzić.
Zresztą to tylko gdybanie.
Nie znając projektu ani scematów, rozpiętości itd

młotek
18-01-2019, 15:27
Kupowanie belki o wysokości 27 cm aby ścinać ją potem o kilka centymetrów z wysokości to paranoja .
Ale to do projektanta pytanie o sens.
Wszystkie rozwiązania tej sytuacji kolizyjnej ( wysokości przekrojów, kolizja wieńca) i tak musi zaakceptować kierownik bud.
I co on na to, jakie ma propozycje?
Moim skromnym zdaniem kr. narożna pracuje jak belka swobodnie podparta. A więc najbardziej wytężony przekrój ma nie w miejscu podpory, tylko gdzie indziej.
Jednym słowem nawet głęboki zacios na murłatę i płatew kalenicową nie ma wpływu na obniżenie nośności konstrukcji jako całości.
Głębokie zaciosy są oczywiście nielogiczne, ale w tej sytuacji moim zdaniem lepiej zrobić głębokie zamki na murłatę, płatew i taki sam zamek na wieniec - niż dobijać deski czy kontrłaty.
Oczywiście ściąć pilarką tarczową do pięciokąta zgodnie ze sxtuką ciesielską. To jest czynność typowa i nie można tego nazwać osłabianiem przekroju

młotek
18-01-2019, 15:40
Takie zacięcia

młotek
18-01-2019, 17:57
Ja bym tak zrobił, jak pisałem i jak on mówi.