PDA

Zobacz pełną wersję : Nadproża strudnobetonowe o rozpiętości 3,6 m czy wytrzymają szczyt o wysokości 3 m



Magda i Daniel
21-01-2019, 18:18
Witam,

Budowlańcy nad oknem o szerokości 3,2 m zamontowali mi nadproża strunobetonowe 2x3,6 m 12/12 firmy Konbet. Dom buduję z porothermu E3. Nadproże jest lekko wygięte w łuk. Podejrzewam, że chodzi o krzywą ugięcia pod wpływam ciężaru. Mam wątpliwości, czy takie nadproża wytrzymają napór ściany szczytowej w formie trójkąta (dach dwuspadowy) o wysokości 3 metrów (czy nię pękną lub uszkodzą nowo wstawionych okien). Zastanawiam się nad tym, czy nie kazać budowlańcom rozebrać sciany i zrobić nadproży wylewanych o większym przekroju i mocniejszym zbrojeniu. Proszę o sugestię. P.S. Wydaję mi się, że skoro produkują takie nadproża to powinny wytrzymywać takie obciążenie.

dez
21-01-2019, 18:57
Zdaje się że masz projekt i kierbuda który podpisuje się pod zgodnością wykonanych prac zgodnie z projektem. Sprawa jest dość prosta, jeśli tak masz w projekcie to powinno wytrzymać. Jeśli nie to zrób jak w projekcie.

d7d
21-01-2019, 19:28
To wygięcie w łuk jest w dół czy w górę?

Magda i Daniel
21-01-2019, 19:44
W górę (łuk jest u góry, wypukły). Chodzi o to, czy to wytrzyma. Jeśli tak, to nie ma sensu tego rozbierać...

d7d
21-01-2019, 21:57
Czyli raczej dobrze ułożyli.
Gorzej by było gdyby łuk był w dół.
Dokładnie jaki typ - symbol nadproża?

Magda i Daniel
22-01-2019, 07:27
Nadproże strunobetonowe 360 cm SBN 12/12 3S (KoK) firma Konbent - informacja z plakietki 425156

d7d
22-01-2019, 09:24
Z nalepki firmy KONBET: nośność 5,47 kN/m.
Dwa nadproża to obciążenie dopuszczalne wynosi 2 x 5,47 kN/m = 10,94 kN/m.
Zakładając, że ciężar ściany z tynkiem i ociepleniem wynosi ok 300 kG/m3 czyli 3,00 kN/m
to przy wysokości ściany h=3,00m obciążenie nadproża wynosi 9,00 kN/m < 10,94 kN/m.
Nie ma obciążenia stropem, dachem itp. ?
Obciążenie zebrane z prostokąta a nie z trójkąta (należy przyjąć w zależności od różnych uwarunkowań).
Z trójkąta wychodzi mniejsze obciążenie nadproży.

Magda i Daniel
22-01-2019, 19:27
To jest ściana szczytowa, dachu dwuspadowego, dlatego wydaję mi się, że nie ma obciążenia dachem. Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeżeli się mylę. Czyli według Pana wyliczeń nie ma co się przejmować wytrzymałością nadproży, a o to mi najbardziej chodziło p.s. Ekipa budowlana osadziła te nadproża zamiast lanych, stąd moje obawy co do ich wytrzymałości. Zdjęcie poglądowe nadproża. 425245

d7d
22-01-2019, 21:05
Może to złudzenie optyczne ale wygląda jak by oparcie po prawej stronie było mniejsze niż 20cm.
A miało być po 20cm bo (360-320)/2=20cm.
Obciążenie jest prawie trójkątne ale na nadprożach opierają się też płatwie konstrukcji dachu.
Teraz są podparte tuż przed ściną.
Tak wygląda ze zdjęcia.
Otwór jest symetryczny względem kalenicy?

Nadproże lane "na mokro" było by lepsze ale trudniejsze do wykonania.

Magda i Daniel
23-01-2019, 16:43
Na naklejce jest napisane 10 cm z każdej strony, napewno jest wiecej, ale musiałbym zmierzyć ile dokładnie. Zdjęcie zrobione jest ze skosu, dlatego może jest takie złudzenie. Widać, po podporach płatwi, żę idą wzdłuż muru. Więc dach opiera się na krawędzi nadproży, które są na murze. Otwór jest symetryczny względem kalenicy (ściany kolankowe mają po 3 m z obydwu stron otworu). Wiemy, że nadproża "lane" byłby lepsze, ale budowlańcy nie sprawdzili w projekcie i zrobili strunobetonowe (jednym słowem dali du...y). Dziś liczyłem pustaki, wychodzi 9 szt. ze szczytowym od nadproża do kalenicy dachu. Czyli tak naprawde wysokość jest równa 2,25 m (zakładając h pustaka = 25 cm).

wg39070
23-01-2019, 20:59
Wytrzymają, śpij spokojnie. Mam te same nadproża o identycznej długości w dwóch miejscach. Jedno nad przesuwką HS (3 m) drugie nad bramą garażową. To bardzo mocne nadproża.

Magda i Daniel
25-01-2019, 15:10
dziękuje za informację, będę spał spokojnie :)

d7d
25-01-2019, 18:24
Zgodnie z danymi producenta nośność jednego nadproża
KONBET 115x120mm TYP B - sploty 3 fi 6,85 / 2060 MPa długości 360cm nad otworem 330cm wynosi 7,60 kNm (moment charakterystyczny).
Charakterystyczne obciążenie równomiernie rozłożone to 3,83 kN/m
(383 kG/m).
Nośność na ścinanie V=21,8 kN (dla jednego nadproża).
Dla dwóch sztuk nadproży jest 2 x więcej.