Zobacz pełną wersję : Kocioł 20 czy 24kw
Witam
Mam zamiar zagospodarować piętro domu bo obecnie stoi w "stanie deweloperskim". Dom stare budownictwo z lat 60, prostokątny 12mx9m, 2,5m wysokości w pokojach, 3 ściany ocieplone styropianem grafitowym 12cm, 1 ściana szczytowa ocieplona styropianem 5cm białym, piwnica nieogrzewana (obecnie stoi tam stary piec z nadmuchem i sterownikiem który ogrzewa tylko parter), dach prosty ocieplony styropapą 12cm i pod podwieszanym dachem będzie wełna, bojler 200L. Nowy piec będzie przeniesiony do budynka gospodarczego który znajduje się 15-20m od dom.
wg kalkulatora "ciepło właściwe" wyszło mi:
zapotrzebowanie na moc: 67W/m2
maksymalna potrzebna moc grzewcza: 12,8kw
przeciętna moc grzewcza: 6,6kw
całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie: 28 018kWh = 101GJ
rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię: 146kWh/m2
Instalator powiedział żeby szukać piec 24kw i to samo powiedzieli mi w sklepie.
wg mnie by wystarczył kociołek Defro Sigma 20kw. Czy posłuchać się instalatora i sprzedawcy i brać Defro Sigma 24kw
Jak myślicie?
Robinson74
22-01-2019, 17:37
Raczej ich nie słuchaj.
Czy te 12,8 kW to razem z CWU?
Ile masz m2 do ogrzania?
12x9m mierzone wewnątrz domu. Ciężko mi dokładnie napisać ile m2 mają pokoje bo jeszcze nie stoją docelowe scianki działowe.
425219
425220
Robinson74
22-01-2019, 17:58
Widzę, że te 12,8 kW to bez CWU.
Skoro bez, to na pewno nie zaszkodzi kocioł powyżej 20 kW, szczególnie że nie masz izolacji podłogi.
Czyli Defro Sigma 24 kw.
Jakie są różnice między Sigma vs Sigma E?
Czy może Sigma Komfort Lux?
192m² pokazuje stronka ... Ty chcesz na to 20 -24 kW :confused:
Grzeję 160m² peleciakiem 15kW zużywając 3,5 t peletu to razem z CWU na rok
Kolega eliks grzeje 150m² peleciakiem 12kW i zużywa podobnie.
W obu przypadkach kotły sporą część czasu (doby ) stoją odłogiem .
Daj spokój z tym 20kW , dziś gdzieś tu na FM czytałem , że ktoś ma problemy z takim przewymiarowaniem kotła i leje mu się smoła po kominie . Kotły mają w obecnych czasach lepszą sprawność i nie trzeba przeliczać jak za komuny do nie ogaconej chałupy.
Skoro masz piwnicę pod domem to po kiego grzyba chcesz kotłownię 20m dalej robić ?
Skoro masz piwnicę pod domem to po kiego grzyba chcesz kotłownię 20m dalej robić ?
Jest to stare budownictwo i wejście do kotłowni jest wąskie i niskie że trzeba schylać głowę i żaden piec tam nie wejdzie przez korytarz i jeszcze po schodach. Obecny 5 letni piec to samoróbka przez spawacza/hydrualika i był składany na miejscu w kotłowni.
Ja mam dom z 1936 roku z styro 12 cm grafitowym w środku 13,5x9 metrów czyli ciut wiecej niż ty a dodatkowo na poddaszu ogrzewam 40m2 wiec już jest 160m2 grzane i grzeję to kotłem Zębiec 10kw który teraz w mrozy pokazuje moc w granicach 6kw a przeważnie 4kw zasila również bojler 140 litrowy , może coś ci to da do myslenia , tego hydraulika goń w diabły bo przez takiego cymbała wymieniałem nispełna 3 letni 20 kilowatowy górniak na podajnikowca , w tym 20 ledwo co sie paliło .
Jest to stare budownictwo i wejście do kotłowni jest wąskie i niskie że trzeba schylać głowę i żaden piec tam nie wejdzie przez korytarz i jeszcze po schodach. Obecny 5 letni piec to samoróbka przez spawacza/hydrualika i był składany na miejscu w kotłowni.
również mieszkam w starym domu około 1959 rok bo nie mam na niego żadnych papierów :D , piwnica poniżej gruntu . Sama piwnica ma 190cm wysokości , by wstawić bufor 500L musiałem ozłocić go ze styropianu i uciąć nóżki równo z dnem ( górą kolanka mają 3mm luzu od stropu). Kocioł z zasobnikiem wstawiałem w częściach , zdjąłem też z niego ocieplenie fabryczne. Drzwi maja 70cm.
#cuuube u mnie niestety nie wejdzie piec przez korytarz i klatkę schodową. Zresztą na dole mieszkają teściowe a my będziemy mieli piętro z osobnym wejściem. Tak więc są też inne powody ;p
Wracajac do tematu to piec raczej 16 a maks to już 20?
Jakie są różnice między Sigma vs Sigma E? Sigma Komfort Lux? który wybrać?
SUSPENSER
23-01-2019, 15:24
To zależy ile maja naprawdę a nie w papierach i tak np. tu by wystarczył z tych co znam doskonale RBR-K 12 lub Skam-PV 20.