Przemcioch
24-01-2019, 18:12
Witam mam pytanie odnośnie tego kotła beretta ciao green 25 c.s.i czy da się w tym kotle ustawić histerezę ? Bo odkad kocioł został uruchomiony grzeje 24h na dobe przez co spala około 16m3 gazu po zakupie sterownika ustawiony w pokoju wyłącza kocioł co godzinę co powoduje że kocioł spala 8m3 co nie dość że jest bezsensu bo rozgrzane mieszkanie wychładza się do 18* a kocioł nim rozgrzeje dobrze mieszkanie to znów się wyłącza a mnie chodzi o to by usunąć sterownik w pokoju a na kotle ustawić histerezę by wlaczal się wylaczal cyklicznie podtrzymując ciepłą wodę w co
Przykład:
Gdy temperatura zadana kotła wynosi 60°C, a histereza jest ustawiona na 3°C, kocioł będzie pracował, aż do momentu uzyskania temperatury rzeczywistej 60°C. Po jej osiągnięciu kocioł przejdzie w cykl podtrzymania. Powrót do cyklu pracy nastąpi po spadku rzeczywistej temperatury kotła o 3°C, czyli do poziomu 57°C.
Przykład:
Gdy temperatura zadana kotła wynosi 60°C, a histereza jest ustawiona na 3°C, kocioł będzie pracował, aż do momentu uzyskania temperatury rzeczywistej 60°C. Po jej osiągnięciu kocioł przejdzie w cykl podtrzymania. Powrót do cyklu pracy nastąpi po spadku rzeczywistej temperatury kotła o 3°C, czyli do poziomu 57°C.