Zobacz pełną wersję : Brak ciepla w garazu.
Woolf1990
31-01-2019, 14:29
Koledzy mam w garazu piec z pompa CO. Pierwszy raz mialem okazje go odpalic a tu grzejniki zimne.
Pompa zamontowana w ukladzie pionowym. Strzalka na niej skierowana jest w gore.
Czy podlaczenie owej pompy jest poprawne?
Posłuchaj czy pompa pracuje może się "przykleiła" i nie może ruszyć. Trzeba ją najpierw ręcznie ruszyć. Na pompie powinna być taka śrubka z tyłu na środku, odkręć ją i spróbuj pokręcić wałkiem jakimś narzędziem.
Pytanie dodatkowe czy w obiegu jest woda?
Woolf1990
31-01-2019, 16:16
Woda jest. Pompa pracuje.
Co dziwne jest na wyjsciu z pieca na powrotnej rurze czuc cieplo a nie na zasilaniu.
Strzałka na pompie, bo taka powinna być, wskazuje właściwy kierunek. Zawory na grzejnikach odkręcone. Ciepła rura na powrocie wskazuje brak przepływu i to zaraz przy piecu na zasilaniu, czyli na wyjściu, zwykle u góry.
Woolf1990
31-01-2019, 20:04
Zaworow nawet nie ma. Jest na 1.
To garaz, 2 grzejniki. I nic.
Odpowietrzalem grzejniki to bez powietrza. 1 ma ostre cisnienie. 2 dalszy ok 6m ma jako takie pomimo pompy na 3 trybie.
ironsmith
31-01-2019, 22:50
wylot z grzejnika może posiadać zawór kątowy odkręcany imbusem może on jest zamknięty
Może dołączysz jakieś zdjęcia: kotła, pompy, grzejników. Bez tego to trochę wróżenie. Może jakiś schemat jak wszystko jest połączone.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin