PDA

Zobacz pełną wersję : Druty na strop monolityczny



kamil6408
09-02-2019, 18:21
Jak prawidłowo policzyć ilość stali potrzebnej na strop? Czy druty można łączyć, czy muszą być w całości? Jeśli można to z jakim zakładem? Zbrojenie przerywaną linią to zbrojenie górne?
426659426660

d7d
09-02-2019, 21:21
Zbrojenie dolne #8 i #12 należy łączyć na zakład na wspólnej ścianie nośnej.
Te pręty powinny być ciągłe.
Czyli odpowiednie #8 L+ ~360cm a #12 L=~540cm.
Zbrojenie górne #16 też ciągłe - w jednym kawałku dł. ok. 400cm - trzeba by dokładnie policzyć z wykresu momentów.

kamil6408
09-02-2019, 23:18
Zbrojenie górne fi 12 co 16 cm. Czemu 400 cm? Tam górne według tego rysunku przebiega przez całą szerokość domu(~880cm). Czyli rozumiem, ze nie mogę uciąć prętu 12m na 8,8 m i pozostałego 3,2 m dać połączonego z~ 6m prętem. Kolejne 6m z 3,2 m i kolejny 8,8. W ten sposób z 3 prętów 12 byłoby 4 druty na szerokość, ale 2 łączone. Nie chce tutaj szukać jakichś oszczędności kosztem konstrukcji tylko muszē policzyć ile potrzebuje stali, bo wyliczenia ekipy wydają mi się zaniżone.

młotek
10-02-2019, 08:26
"Zbrojenie górne fi 12 co 16 cm. Czemu 400 cm? Tam górne według tego rysunku przebiega przez całą szerokość domu(~880cm)""
Zbrojenie górne jest potrzebne nad wewnętrzną ścianą nośną.
Na tym rysunku nie jest o długości 880.
Z rysunku nie wynika jakiej jest długości.
Natomiast rysunek mówi , że jest to pręt fi 12 co 16 cm.
Przyjmij jego długość minimum 350 cm.
Uważam ,że w projekcie typowym masz gdzieś zestawienie stali. Ale jesli nie masz to:
78 szt. #12 co 16 długości min. 350 ( mozesz dac co trzeci 400)

Co do zbrojenia dolnego sprawa jest dosc jasna.
120 szt.#12 co 10, l=540
80 szt#8 co 15, l=360
Wszystkie pręty tu wyszczególnione powinny być w zasadzie ciągłe. Można w wyjątkowych przypadkach je łączyć, co któryś oczywiście, ale nie w przypadkowym miejscu i muszą być odpowiednie zakłady.
W Twoim przypadku to nie ma sensu.
Łączenie prętów #12 i #8 na scianie wewnętrznej ze sobą nie jest warunkiem koniecznym. Jeśli jest możliwe nie zaszkodzi.
Nad ścianami zewnętrznymi , uważam że również powinno byc zbrojenie górne. Możesz wykorzystać własnie odpady po wycięciu prętów dolnych, albo co trzeci pręt dolny odgiąć we wieńcu (pętla)
Tak dla przykładu #12, l=540.
540 cm dołem, zostaje reszta 540+(+-14)+odgięcie górą 105.
Zresztą pozostałosci po obcięciu może będą pasować w nadproża, schody czy rdzenie ścian kolankowych.
Co to jest za pozycja P1

kamil6408
10-02-2019, 10:29
Czyli tak jak na rysunku? W zestawieniu projektowym na strop tak jakby policzyli tylko zbrojenie dolne- 640m fi 12. Pozycja p1 nie wiem co to nie ma w opisach. Może to poprostu oznaczenie zbrojenia?426685426686426687

młotek
10-02-2019, 10:50
Tak .
Pozycja P1 to oznaczenie ogólne zbrojenia płyty.
Masz rację, nie uwzględniono zbrojenia górnego.
Musi ono jednak byc.
Co do schematu jest ok.
Może tylko dodam, nie byłoby błędem odbiąć końce zbrojenia goórnego na dół. Nie jest to warunek konieczny. Bez tego tez można.
A na ścianie wewnętrznej raczej troche dalej powinien pręt dolny wychodzić niż do połowy ściany.
Ale ogólnie ok

kamil6408
10-02-2019, 11:32
Czyli pręty dolne dobrze by było żeby miały długość "pomieszczenia" plus po 25 cm na ścianę zewnętrzną i nośną, więc plus 50 cm(490+50=540 i 315+50=365) czy robić większą zakładkę na ścianie środkowej?

młotek
10-02-2019, 11:34
Na ściane zew. Wystarczy ~18-20