Zobacz pełną wersję : Vitodens 100 w 19Kw



senatorr
13-02-2019, 16:46
Witam mam pytanie odnośnie mocy pieca tj. w instrukcji pieca jest opcja redukcji mocy grzewczej zasilania ogrzewania (mam model 19Kw bez pokręteł 2018 rok) i standardowo ustawiona moc grzewcza w tym modelu to 58% górnej mocy znamionowej. W tej opcji można zejść do 20% górnej mocy znamionowej czyli według prostego liczenia wychodzi że piec chodziłbym niby na mocy 3,8 KW. Co ma się nijak do tego co jest w opisie mocy pieca(że niby modulacja od 6.5 do 19kw).Czy wtedy piec pracuje z taką mocą ?
Tu odnośnik do instrukcji w której mowa o tej mocy :
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VSA/5686506VSA00006_1.PDF?#page=25&zoom=80,-239,518

Chemik21
14-02-2019, 13:09
Źle przeliczasz te 20% to właśnie 6.5 kW i niżej nie zejdziesz

senatorr
14-02-2019, 15:18
A jak to przeliczasz że wychodzi 6.5 ?

Chemik21
14-02-2019, 17:01
Podaj mi nr strony w instrukcji bo nie mogę znaleźć, ogólnie jeżeli kocioł ma fabrycznie moc min. 6,5kW to nie zejdziesz poniżej tego poziomu. Instrukcja w tym punkcie może trochę mylić musisz jeszcze raz zerknąć na zapis o zmianie mocy

senatorr
14-02-2019, 20:36
Jak otwierasz link co wkleiłem to odrazu masz na tej stronie otwarte odnośnie redukcji mocy
Strona 25,26
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VSA/5686506VSA00006_1.PDF?#page=25&zoom=80,-239,518
Z prawej strony na wyświetlaczu miga wartość
ustawionej maksymalnej mocy grzewczej podana
w % górnej znamionowej mocy cieplnej.

Cytat z instrukcji

Moc cieplna w
kW
Ustawianie w %
Znamionowa moc cieplna w kW
KW 19 26 35

35 — — 90
34 — — 87
33 — — 85
32 — — 82
31 — — 80
30 — — 77
29 — — 74
28 — — 72
27 — — 69
26 — 80 67
25 — 77 64
24 — 74 62
23 — 71 59
22 — 68 56
21 — 65 54
20 — 61 51
19 58 58 49
18 55 55 46
19 26 35
17 52 52 44
16 49 49 41
15 46 46 38
14 43 43 36
13 40 40 33
12 37 37 31
11 34 34 28
10 31 31 26
9 28 28 23
8 25 25 20
7 22 22 18
6 19 19 15
5 15 15 —]
Jeśli rozumując instrukcje ustawiam 20% górnej mocy znamionowej w moim przypadku 19Kw to otrzymuje 3,8kw
Mnie chodzi tylko to jak to sobie wylicza viessmann skoro w instrukcji piszę że to jest wartość procentowa % górnej mocy znamionowej ??
Chyba że przelicznik jest jakiś inny ale nie ma o tym nic napisane.

Chemik21
17-02-2019, 00:49
Zauważ że nie ustawiasz na kotle mniej niż 20% mocy cieplnej co w tabeli odpowiada ok 6.5 kW. Ta tabela w instrukcji jest porostu niejasna i sam myślałem że 20 to tak jak ty obliczales 3.8 kw, jednak serwisant wyprowadził mnie z błędu. Kocioł ma zakres od 19 do 6.5 i ani więcej ani mniej...

senatorr
17-02-2019, 03:26
Tylko ciekawi mnie bo widzę że sa wersje które mają niższa modulacje
https://www.jtatkinson.co.uk/files/index/download/id/1482316233/
Chyba że ta moc 4.7 -19 jest liczona dla innego rodzaju gazu
Instrukcja jest nie jasna swoją drogą , piszę tam że nie można zmienić predkości obrotwej pompy a jest to nieprawdą.

Chemik21
17-02-2019, 11:25
Tak bo kotły obecnie produkowane maja zaktualizowane oprogramowanie a instrukcja pozostała stara. Szczegółowo na pytania odpowie co konsultant viessmana który jest na forum

Konsultant Viessmann
19-02-2019, 09:10
Niestety nie jestem w stanie wskazać jaką wartość bazową przyjął projektant kotła. Dla tego zamiast liczyć procenty od mocy kotła czy też jego obciążenia cieplnego należy korzystać z tabeli zamieszczonej w instrukcji serwisowej dedykowanej do konkretnego modelu.