PDA

Zobacz pełną wersję : Wybór viessmann vitodens 100 a 200



Dzikusy
13-03-2019, 19:05
Witam, stoję przed wyborem pieca. Hydraulik proponuje Viessmann 100 kondensacyjny. Dom parterowy o pow. 116 m kw plus garaż 36 m kw. Ogrzewanie podłogowe plus grzejnik w łazience i garazu na temperaturze podłogówki (tak do wysuszenia ręczników). Czy taki piec będzie dobrym wyborem? Hydraulik nie proponuje czujnika pogodowego, zdecydowaliśmy sie na sterowniki w każdym pomieszczeniu (poza gospodarczymi). Czy warto jest mimo wszystko go zainstalować?

Chemik21
14-03-2019, 12:28
Na taki rodzaj ogrzewania proponuję kocioł z jak najmniejsza mocą minimalna. Ja mam 100 a tam moc min. To 6.5 kW co i tak jest za dużo a mam podobny budynek jak ty i b7jam się z taktowaniem teraz

Konsultant Viessmann
19-03-2019, 10:39
zrobienie instalacji w której każdy grzejnik mam własny sterownik wł/wył jest bardzo niekorzystne dla kotła bo zawory odcinają przepływ od kotła powodując jego taktowanie. Aby taka instalacja pracowała poprawnie powinna mieć zainstalowany bufor optymalizujący.
Dodatkowo przy ogrzewaniu płaszczyznowym stosowanie sterowników wł/wył będzie bardzo niekomfortowe gdyż jak zostanie osiągnięta temperatura pomieszczenia regulator zatrzyma pompę a tym samy dopływ ciepła do instalacji. Niestety podłoga jest nadal rozgrzana i zanim ostygnie to pomieszczenie zostanie przegrzane. Oczywiście w momencie spadku temperatury w pomieszczeniu sytuacja będzie odwrotna. Sterownik otworzy dopływ ciepła do instalacji ale zanim podłoga się rozgrzeje to temperatura pomieszczenia spadnie znacznie poniżej wymaganej. Nie pomogą tu nawet sterowniki z wąską histerezą.

Dzikusy
19-04-2019, 20:06
zrobienie instalacji w której każdy grzejnik mam własny sterownik wł/wył jest bardzo niekorzystne dla kotła bo zawory odcinają przepływ od kotła powodując jego taktowanie. Aby taka instalacja pracowała poprawnie powinna mieć zainstalowany bufor optymalizujący.
Dodatkowo przy ogrzewaniu płaszczyznowym stosowanie sterowników wł/wył będzie bardzo niekomfortowe gdyż jak zostanie osiągnięta temperatura pomieszczenia regulator zatrzyma pompę a tym samy dopływ ciepła do instalacji. Niestety podłoga jest nadal rozgrzana i zanim ostygnie to pomieszczenie zostanie przegrzane. Oczywiście w momencie spadku temperatury w pomieszczeniu sytuacja będzie odwrotna. Sterownik otworzy dopływ ciepła do instalacji ale zanim podłoga się rozgrzeje to temperatura pomieszczenia spadnie znacznie poniżej wymaganej. Nie pomogą tu nawet sterowniki z wąską histerezą.

Czy zatem proponuje Pan czujnik pogodowy, czy może jeden sterownik wewnętrzny? Czy korzystne byłoby umiejscowienie dwóch sterowników- jednego w części dziennej, a drugiego w sypialnianej? I jaki w takim przypadku wybrać kocioł?

Konsultant Viessmann
23-04-2019, 21:36
osobiście jestem zwolennikiem automatyki pogodowej bo ta gwarantuje najwyższy komfort cieplny w mieszkaniu/domu. W przypadku automatyki pogodowej można dodatkowo stosować zdalne sterowniki umieszczone wewnątrz które będą pozwalały wprowadzać dodatkowe korekty od "zakłóceń" w postaci kominka czy gości.
Aby móc mieć 2 strefy z oddzielnymi temperaturami należy odpowiednio zaprojektować instalację (kilka obiegów grzewczych) - droższe rozwiązanie lub w tańszej wersji zastosować w pomieszczeniach głowice termostatyczne na grzejnikach. W odróżnieniu od sterowników wł/wył głowice płynnie zmniejszają/zwiększają przepływ przez odbiornik ciepła a tym samym nie odcinaj go od kotła i nie powodują choćby jego taktowania.

Dzikusy
24-04-2019, 19:55
osobiście jestem zwolennikiem automatyki pogodowej bo ta gwarantuje najwyższy komfort cieplny w mieszkaniu/domu. W przypadku automatyki pogodowej można dodatkowo stosować zdalne sterowniki umieszczone wewnątrz które będą pozwalały wprowadzać dodatkowe korekty od "zakłóceń" w postaci kominka czy gości.
Aby móc mieć 2 strefy z oddzielnymi temperaturami należy odpowiednio zaprojektować instalację (kilka obiegów grzewczych) - droższe rozwiązanie lub w tańszej wersji zastosować w pomieszczeniach głowice termostatyczne na grzejnikach. W odróżnieniu od sterowników wł/wył głowice płynnie zmniejszają/zwiększają przepływ przez odbiornik ciepła a tym samym nie odcinaj go od kotła i nie powodują choćby jego taktowania.

Czy przy czujniki pogodowym można zrezygnować ze sterownika wewnętrznego? Czy do automatyki pogodowej nadaje się piec Vitodens 100? Czy w tym piecu nie jest za wysoka najniższa moc z jaka może pracować piec przy założeniach domu jak nasz (150 m kw) z sama podłogówka?