Zobacz pełną wersję : Problem z ustawieniem kotła c.o. w zestawie Junkers Cerapur ZSB 22-3C z Bosch CR100



Farcoran
15-03-2019, 10:03
Witam,

Jestem tu nowy, postaram się opisać mój problem. Otóż, po kupnie mieszkania nie mogę ustawić dobrze parametrów ogrzewania aby uzyskać optymalny komfort cieplny w mieszkaniu. Czytałem wiele podobnych postów na tym i podobnych forach internetowych. Próbowałem ustawień sugerowanych przez różnych użytkowników metodą prób i błędów. Przeczytałem insturkcję od deski do deski i dalej nie mogę dojść do ładu. Dlatego kolejnym krokiem jest założenie posta przeze mnie.

Parametry mieszkania :
Metraż : 65m2
Liczba pokoi : 3 :
- Sypialnia 1 - 10m2 (1 pętla+grzejnik na tym samym obiegu) panele
- Sypialnia 2 - 12m2 (2 pętle) panele
- Łazienka - 9m2 (1 pętla) gres
- Salon z aneksem kuchennym 23m2 (2 pętle) gres
- Hol z garderobą - 11m2 (2 pętla) gres
Ogrzewanie : podłogowe w całym mieszkaniu, bez stref martwych. Włącznie z garderobą, prysznicem i całą kuchnią.
Piec c.o. - Junkers Cerapur ZSB 22-3C
Regulator : zamontowany w holu (gdzie jest zazwyczaj najcieplej) Bosch CR100
Dodatkowy grzejnik w łazience (drabinka) oraz w sypialni 1 (120 kermi jedynka)
Okna od północno-zachodniej strony i południowo-wschodniej.
Nawiewniki w oknach balkonowych w salonie, sypialni 1 i 2.

Ustawienie na regulatorze:
Program AUTO
Ogrzewanie 21.5 st.C (14-22) Obniżenie 20.0 st.C (22-13)
Wpływ temperatury pomieszczenia - 1 K
Typ ogrzewania : podłogowe
T proj: 45 st.C
T max: 48 st.C
C.W.U:
Cyrkulacja - WYŁ
Tryb Auto jak ogrzewanie
Dezynfekcja - WYŁ

Szafa sterownicza ogrzewania podłogowego (zdjęcie wrzucę popołudniu)
2 belki : zasilanie i powrót. RTL-e Hertza na powrocie ustawione następująco:
Łazienka - 5
Sypialnia 1 - 5
Sypialnia - 3
Hol - 2
Kuchnia - 2
Salon - 2
Brak dodatkowej pompy i sprzęgła w szafie, brak rotametrów. Odpowietrznik na belce zasilającej otwarty.

Opis problemu:
Ustawiona temperatura na regulatorze w trybie grzania 21.5C. Temperatura zostaje osiągnięta, ale podłoga w całym mieszkaniu jest zimna. Temp wody ogrzewania na piecu pokazuje 24C. Po wyłączeniu pieca temperatura utrzymuje się na poziomie 21.5C, piec nie grzeje jest w trybie ECO.
Problem jest taki że marzną strasznie nogi od podłogi. Jeżeli regulatorem przejdę w tryb MANUAL i ustawie mu zadaną temperaturę np: 26 stopni, piec startuje, ale maksymalnie dogrzeje do 23C. Podłoga jest delikatnie lekko letnia, ale w sypialni gdzie jest dodatkowy grzejnik jest 18/19 stopni, strasznie zimno. Problem z tym pokojem zaczął się po zamontowaniu grzejnika, ponieważ podłoga nie grzeje a grzejnik jest letni i maksymalnie osiągnie w pokoju 19stopni kiedy w pozostałych pokojach jest 21.5C-22C więc piec się wyłączy. Myślałem że problem rozwiąże ustawieniem wpływu temperatury wewnętrznej na 1K.

Czy problem może leżeć w zapowietrzeniu układu, czy ten model pieca nie powinien sam się odpowietrzyć w razie czego.
Bardzo bym chciał osiągnąć komfort cieplny polegający na tmy aby temp pomieszczeń była wyrównana w każdym pokoju, oraz aby podłoga nie była zimna. Rozumiem że z definicji ogrzewanie podłogowe nie powinno osiągać temperatury aby podłoga była ciepła bo to oznacza że to przegrzanie podłogi niedobre dla zdrowia. Wystarczyłoby aby podłoga była letnia i przede wszystkim w sypiani było te 21-22 stopnie a nie 4 stopnie mniej niż w pozostałych pomieszczeniach.

Już nie mam koncepcji. Proszę o rady.
Z góry dziękuje

Mareks77
15-03-2019, 14:30
Jak wrzucisz zdjęcia rozdzielaczy i kotłowni wtedy ewentualna pomoc będzie możliwa .

Odnośnie odczucia ciepłej podłogi to jeżeli temperatury zadane pomieszczenia z regulatorem są osiągane to jej ciepło jest uzależnione w dużym stopniu od izolacji domu czyli ocieplenia.
Drugi element od którego zależy ciepło to temperatura zewnętrzna.
Trzeci element to ustawienia samego kotła.