PDA

Zobacz pełną wersję : Vitodens 200W - Wygrzew antybakeryjny



adizero
18-03-2019, 23:15
Zwracam się z prośbą o poradę:
1. Jakie parametry ustawić i gdzie ustawić aby np. realizować wygrzew antybakteryjny (60 stopni C) zasobnika CWU raz w tygodniu przez 1h i w tym czasie by cały czas chodziła pompa cyrkulacyjna CWU?
2. W pozostałym czasie chcę by by pompa cyrkulacyjna CWU (40 stopni C) chodziła co 1h/5min (ustawienie parametru 73:1).
3. Czy można zrealizować w/w funkcje w piecu Vitodens 200-W?
4. Moja konfiguracja Vitodens 200-W B2HB,Vitocell 100-W CUGA-A, AM1, zestaw 7179488.

Z góry dziękuję za pomoc...

Konsultant Viessmann
21-03-2019, 09:16
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami),
§ 120.
2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.
2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.

1. temperaturę wygrzewu antybakteryjnego serwisant ustawia w kodowaniu. Wygrzew będzie realizowany w godzinach ustawionych w 4 czasie pracy.
2. proszę zwrócić uwagę, że polskie przepisy dbając o bezpieczeństwo ochrony przed bakteriami nakazują utrzymywanie temperatury ciepłej wody na poziomie 55-60C, a wygrzewu na poziomie 70-80°C
3. tak, jest taka możliwość
4. w tym zestawie da się uzyskać oczekiwane funkcjonalności.