Zobacz pełną wersję : Komin przez ściane przy kotle gazowym.



UncleNicolaj
31-03-2019, 23:29
Witam,

od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem domku jednorodzinnego, niestety w zeszłym tygodniu padł mi piec gazowy. Budżet mam trochę okrojony przez wydatki które poniosłem w związku z zakupem nieruchomości. Piecyk wisiał w kuchni na ścianie - jakiś stary Vaillant z zamkniętą komorą spalania. Myślę nad tym piecykiem - https://www.ceneo.pl/47934554 Natomiast mam wątpliwość, jest napisane że posiada on 12,5 - 24kW natomiast piecyk jest zamontowany do ściany, wywalona dziura na dwór (nie do komina), przepis mów i opiecykach do 21kW, skoro dany piecyk możne pracować na zakresie od 12,5 do 24kW, to po nastawieniu go poniżej 21kW będzie on spełniał wymagania prawne? A może przepisy biorą tylko pod uwagę maksymalną moc piecyka i jest to nie do przeskoczenia? Tak jak wspomniałem budżet mam mocno nadszarpnięty i jestem w kropce! :jawdrop::jawdrop:

grv
01-04-2019, 09:43
Liczy się moc kotła (maksymalna).
Przy mocniejszym działać będzie, ale jak Ci się np. mieszkanie od kotła zapali, to z ubezpieczenia nawet złotówki nie dostaniesz.