PDA

Zobacz pełną wersję : Wskazania licznika energii Langis ZMG310, a chwilowa produkcja fotowoltaiki.



EZOGHUL
14-04-2019, 08:33
Witam forumowiczów.

W piątek zainstalowano mi licznik dwukierunkowy Langis+Gyr Dialor ZMG310CR4.
Generalnie do dnia dzisiejszego pogoda była kiepska /wczoraj śnieg w piątek pochmurno/.

Zastanawiały mnie wskazania licznika Jedyne co widziałem to tylko +P i -Q.

W dniu dzisiejszym jak słońce się pojawiło postanowiłem wyłączyć wszystkie odbiorniki w domu.
Wg. mnie wskazania licznika w takim momencie powinno wyglądać -P niestety tylko -Q czyli nie oddaje energii czynnej.

Możecie mi coś podpowiedzieć?

Z góry dziękuje za odpowiedź.

W załączeniu zdjęcie licznika i zrzut z aplikacji solaredge.

miecio 301
14-04-2019, 13:23
Sprawdź ile inwerter wyprodukował i porównaj ze wskazaniem 2.8.0, jeżeli odbiory masz wyłączone to o tyle samo powinno wzrosnąć

EZOGHUL
14-04-2019, 13:58
Nic. 2.8.0 = 0 pomimo odłączenia wszystkich odbiorników.

miecio 301
14-04-2019, 14:30
Może z pośpiechu nie zdążyli go zaprogramować, spróbuj naciskać ten przycisk i szukaj wskazania 31.7.0, 51.7.0, 71.7.0 to są wartości prądów w poszczególnych fazach czy coś płynie.

EZOGHUL
14-04-2019, 15:05
Nie mam takich parametrów.

miecio 301
14-04-2019, 15:43
A operator jaki, nie masz zdalnego odczytu ?

EZOGHUL
14-04-2019, 15:45
Tauron. Mam wrażenie, że coś spartolili w ustawieniach licznika lub jego podłączeniu. Nawet po odłączeniu falownika dalej pokazuje P+ i Q-

miecio 301
14-04-2019, 15:52
W Tauron jest e-licznik, trzeba się zarejestrować parę dni odczekać i powinien być podgląd.

Ale jak piszesz że nic się nie zmienia to pozostaje zgłoszenie.

miecio 301
15-04-2019, 12:28
Zaobserwuj czy czasem wskazanie 1.8.0 się nie zwiększa i nalicza to co naprodukuje inwerter

EZOGHUL
19-04-2019, 11:06
Sprawa rozwiązana. Mistrzowie podłączyli się w złym miejscu :)

miecio 301
19-04-2019, 12:40
To znaczy że musieliby podłączyć inwerter przed układem pomiarowym

EZOGHUL
19-04-2019, 15:03
Tak, intalatorska firma dała ciała.