Mam pytanie odnośnie pleśni, która pojawiła się na deskowaniu pod dachówką (na deskowaniu położona jest membrana i dachówka betonowa)

Dom był zbudowany w sierpniu 2017 (SSZ) i co najmniej do października 2018 roku nie było żadnego problemu. Tynki były wykonane w czerwcu 2018, a wylewki w sierpniu 2018 więc przynajmniej woda z tynków powinna zostać usunięta. W październiku/listopadzie były prowadzone prace ocieplenia poddasza wełną 25cm (jest folia paroszczelna) i od listopada dom był ogrzewany. Przez pewien czas nie był zamontowane schody/właz na strych, więc gorące powietrze i wilgoć przedostawało się na strych. Wtedy też na poddaszu na oknach dachowych pojawiły się 'kropki' z wilgoci, więc wody było sporo.

Dopiero dzisiaj zobaczyłem, jak wyglądają deski na strychu, co ciekawe belki i krokwie wydają się w porządku, a deski i to chyba na wysokości 0,5m od podłogi do samego szczytu na strych pokryte są takimi czarnymi plamkami i w niektórych miejscach meszek. Ten sam problem pojawił się również w miejscu, gdzie jest wyłaz dachowy fakro (na ramie).

Czy jest to bardzo groźne, czy da się to uratować? Jeśli tak to jak to usunąć i czy samemu dam radę, czy trzeba maskę / kombinezon i zlecić to firmie?

https://ibb.co/R0xTMgN
https://ibb.co/0cL11hY
https://ibb.co/LCyjD6m
https://ibb.co/VCnhh0W
https://ibb.co/yphDNDB
https://ibb.co/2N52r0G
https://ibb.co/K7DqgTL

ironsmith
14-04-2019, 20:34
jest tam wentylacja?

roman.gal
14-04-2019, 22:44
pomiędzy deskami są szczeliny od kilku do kilkunastu mm, a na to membrana a nie papa - jak pytałem kierownika to mówił, że to wystarczy...

Jan P.
15-04-2019, 08:20
pomiędzy deskami są szczeliny od kilku do kilkunastu mm, a na to membrana a nie papa - jak pytałem kierownika to mówił, że to wystarczy...

Jak membrana paroprzepuszczalna to poważny błąd. Jan

roman.gal
15-04-2019, 08:39
Jak membrana paroprzepuszczalna to poważny błąd. Jan

Folia paroprzepuszczalna avaline platinum 185g dokładnie.

Dlaczego błąd?

Kaizen
15-04-2019, 08:59
pomiędzy deskami są szczeliny od kilku do kilkunastu mm, a na to membrana a nie papa - jak pytałem kierownika to mówił, że to wystarczy...

Czyli nie ma żadnych kominków wentylacyjnych ani kratek w scianach?

Jan P.
15-04-2019, 09:02
Folia paroprzepuszczalna avaline platinum 185g dokładnie.

Dlaczego błąd?

Taka folia przepuszcza wilgoć w obie strony. Czyli skropliny mogą iść w deski. Jan

roman.gal
15-04-2019, 09:21
co teraz nalezaloby zrobic?

Tomek W
15-04-2019, 11:47
co teraz nalezaloby zrobic?

Przede wszystkim jeżeli jest deskowanie powinna zostać wykonana szczelina wentylowana między deskami a wełną. Grubość szczeliny powinna wynosić 3-6cm . Nalezy również zapewnć otwory wlotowe w podbitce pod okapem oraz wylotowe w kalenicy dachu lub kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych. Nie ważne czy deski są ułożone szczelnie czy jest między nimi przerwa w okresach zimowych stanowią zimną powierzchnię . Jezeli nie zwentylujemy szczeliny miedzy wełną a deskami to wykropli sie na nich woda i w konsekwencji doprowadzi do powstania korozji biologicznej.

roman.gal
15-04-2019, 17:50
Czyli nie ma żadnych kominków wentylacyjnych ani kratek w scianach?

Są 2 kominki wentylacyjne, kratek nie ma

roman.gal
15-04-2019, 18:12
Przede wszystkim jeżeli jest deskowanie powinna zostać wykonana szczelina wentylowana między deskami a wełną. Grubość szczeliny powinna wynosić 3-6cm . Nalezy również zapewnć otwory wlotowe w podbitce pod okapem oraz wylotowe w kalenicy dachu lub kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych. Nie ważne czy deski są ułożone szczelnie czy jest między nimi przerwa w okresach zimowych stanowią zimną powierzchnię . Jezeli nie zwentylujemy szczeliny miedzy wełną a deskami to wykropli sie na nich woda i w konsekwencji doprowadzi do powstania korozji biologicznej.

Szczeliny wentylacyjne są, tylko 1-3cm, ale pewnie można je poszerzyć bez demontażu ocieplenia, płyt kartonowo-gipsowych. Pytanie czy da się trwale usunąć pleśn?

Kamil30cm
15-04-2019, 20:20
Rozszczelnij wyłaz. Przetnij kalenicę i zapewnij odpowiednią wentylację czyli wlot w okapie a wylot w kalenicy(między deskami a wełną) Druga opcja to dorzuć 2 kominki wentylacyjne na strych i problem zginie. Ogólnie współczuje membrany na deskach dla mnie dekarza to strzał w kolano. Czarne plamy sobie zeskrobiesz jak wyschnie szczotką drucianą ;) Nie ma co panikować tylko trzeba wentylować

Andrzej Wilhelmi
30-04-2019, 19:44
To kolejny dowód na to, że folie folie nie nadają się na krycie wstępne tym bardziej na pełne deskowanie. Tomek napisał jak powinno być wykonane. Zdjęcia pokazują niepoprawny montaż wełny (jest dosunięta do desek). Nie ma zatem żadnego przepływu powietrza! Ciekawe jak wyglądają deski nad wełną? Pleśń typu "meszek" nie jest groźna ale tych czarnych plam bym nie lekceważył. Jak deski są suche to należy je oszlifować i zagruntować preparatem opartym na związkach miedzi np. Kuprafung. Natomiast jeżeli chodzi o tą cześć dachu, na której wełna styka się deskami to w przypadku gdyby nad wełną deski wyglądały podobnie nie będzie innego rozwiązania jak demontaż płyt gipsowych i wełny. Pozdrawiam.

wojtekweb
01-05-2019, 13:00
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze kilka pytań:

1. Chciałbym zrobić oprysk lub pomalować deski/krokwie środkiem grzybobójczym już teraz aby usunąć ten nalot / pleśń - tak mi też doradzano w firmie zajmującej się usuwaniem grzybów/pleśni. Używają środek grzybobójczy z altax'a, ale jak rozmawiałem z przedstawicielem firmy altax, to powiedział, że można go stosować na wszystkich nawierzchniach oprócz drewna, a boramonu nie produkują od kilku lat.

Czy w takim przypadku pomalowanie np. BORAMAX'em sens?

http://seven7.pl/srodki-grzybobojcze-i-plesniobojcze/srodek-grzybobojczy-glebokopenetrujacy.html

2. Deski nad wełną wyglądają ok, a jeśłi chodzi o szczelinę, to w górnej części nie było sznurkowania, teraz jest i szczelina ma ok 2-3cm. Po rozmowie z architektem i z jeszcze dwoma osobami ze sporym doświadczeniem przy nadzorach i budowie na początek planujemy takie prace:

- dwa okrągłe otwory w ścianach szczytowych po przeciwnych stronach o średnicy 20cm
- rozcięcie membrany przy kalenicy - tutaj jedna osoba się nie zgadza (może nawiewać śnieg przez szczelinę w zimie, chociaż sama twierdzi, że to mało prawdopodobne)
- otwory wentylacyjne w okapie - tutaj już są duże rozbieżności pomiędzy osobami zaangażowanymi. Problemu nie ma (przynajmniej na razie) w miejscu, gdzie jest ta szczelina, a na strychu i tak będzie nawiew wywiew przez otwory w ścianach szczytowych + kominki wentylacyjne.

Co sądzicie Panowie na temat rozcięcia membrany (obecnie jest na zakład) i otworów wentylacyjnych w okapie - robić je teraz czy poczekać jeden sezon i zobaczyć co się będzie działo? Jeśli robić, to gdzie kupić bo ciężko znaleźć w internecie, a jak pytam firm, to twierdzą, że takich nie robią, znalazłem tylko jedną firmę, co może zrobić na zamówienie - 150 zł / szt (stal nierdzewna), a potrzebuję ich ok 25.

Andrzej Wilhelmi
01-05-2019, 22:37
Otwory w ścianach szczytowych a do tego fi 20 cm nic nie dadzą. Aby były skuteczne musiałyby mieć wymiar minimum 0,5x0,5 m. W kalenicy deski powinny być rozcięte po 3~5 cm na stronę. Folię należy rozciąć. Profesjonalne wykonanie możliwe od strony dachu. Konieczny demontaż gąsiorów. Aby wentylacja była skuteczna poza wylotem i drożną szczeliną wentylacyjną konieczny jest wlot powietrza w okolicach okapu. Należy pamiętać, że chronimy deskowanie i konstrukcję na całej połaci a nie tylko na nieużytkowym strychu. Pozdrawiam.

Tomek W
06-05-2019, 10:12
Powierzchnia otworów do szczeliny wentylacyjnej o grub. 3-6 cm, wraz
z przestrzenią nad jętkami, kleszczami więźby powinna wynosić:
– dla wlotów pod okapem:
0,002 powierzchni połaci dachu i min. 200 cm2
na 1 m.b. okapu,
– dla wylotów w kalenicy lub kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych albo wzdłuż naroży dachu kopertowego:
– 0,001 powierzchni dachu i min. 200 cm2
na 1 m.b. kalenicy, naroża.

Samo rozcięcie membrany tu nic nie da musisz demontowac deski tak jak napisał Andrzej żeby w strefie gąsiara się wentylowało.

Żeby deski ponownie nie zachodziły ci pleśnią musisz zapewnić odpowiednią wymiane powietrza. Bez zastosowania otworów wlotowych w podbitce się nie obejdzie.

olo75
11-05-2019, 14:22
od listopada dom był ogrzewany.



Co znaczy dom było ogrzewany? Jaka temperatura była utrzymywana i jaka wilgotność?

Kaizen
11-05-2019, 15:34
co teraz nalezaloby zrobic?


https://www.youtube.com/watch?v=6xS6_PoyEEQ