PDA

Zobacz pełną wersję : Weryfikacja informacji od sprzedawców pomp



Alojzy-Bombel
16-04-2019, 14:28
Witajcie,

Szukam obecnie pompy ciepła i jak wiadomo są sprzedawcy, doradcy, przedstawiciele i handlowcy ;) każdy co innego mówi.

Ale może tu uda się zweryfikować pewne fakty i mity:

1. Pompa ciepła jest czuła na wodę i ujęcie wody musi mieć filtr. Nie może to być "woda prosto ze studni".
2. Nic nie dodawać do instalacji podłogowej, żaden glikol, żadne dodatki - czysta woda.
3. Pomiędzy pompą a agregatem musi być minimum 3m odległości.
4. Nie używać chłodzenia po podłodze, bo nawet czujnik skraplania nie pomoże i jest to szkodliwe.

To są 4 najbardziej rozbieżne informacje, jakie otrzymałem.

Co sądzicie? :)


Plus pytanie bonusowe, zamknięte (A, B, C, D):
Macie przed sobą pompy 4 poniższych producentów o podobnych parametrach i cenie (załóżmy). Wybieramy markę pod względem jakości, niezawodności serwisu. A do wyboru jest:

A - HITACHI
B - VIESSMANN
C - BUDERUS
D - LG

Dzięki :)

kryzys
16-04-2019, 14:41
Ma być drogo jak diabli wtedy jest najlepiej o resztę nie pytaj. a myślałeś o monobloku ? to kosztuje dwa razy mniej a tak samo dobre no może o 5 procent mniej dobre ale koszt zdecydowanie mniejszy i sam sobie możesz zamontować nawet bo w tym jest wszystko łącznie z gazem ty tylko rurki podpinasz i kabelki .

Alojzy-Bombel
16-04-2019, 15:00
Tak, tak - tu decyzja jeszcze nie zapadła czy będzie to split czy monoblok :)
temat otwarty.
Powiedzmy że póki co chcę sprawdzić, któremu z moich potencjalnych dostawców mogę zaufać ;)

CNC_POMPY_CIEPLA
16-04-2019, 18:58
Tak, tak - tu decyzja jeszcze nie zapadła czy będzie to split czy monoblok :)
temat otwarty.
Powiedzmy że póki co chcę sprawdzić, któremu z moich potencjalnych dostawców mogę zaufać ;)

1 2, 3 są ok.
4 to bzdura, chłodzenie działa.

Co do marek
to każda z nich ma spore wady.
ale najgorszy badziew to zdecydowanie LG :-)

zwolis
16-04-2019, 20:35
1 2, 3 są ok.
4 to bzdura, chłodzenie działa.

Co do marek
to każda z nich ma spore wady.
ale najgorszy badziew to zdecydowanie LG :-)

A czemu nie LG?

Alojzy-Bombel
16-04-2019, 20:48
1 2, 3 są ok.
4 to bzdura, chłodzenie działa.


Dzięki za odpowiedź - ten filtr to co ma filtrować? Przeciwko czemu powinien być?
Co do #4 to tak myślałem, bo po co by taką funkcję w ogóle robili.

No i ciekawa jest Twoja opinia o LG :) Rozumiem że to dłuższy temat, ale przyznam że ciekaw jestem czemu aż tak krytycznie to oceniłeś.

Ja czaję się najbardziej na HITACHI obecnie.

creative_21
22-04-2019, 07:55
jak to dlaczego LG :D bo to konkurencja dla Panasonica ;P zwłaszcza cenowa a wiadomo co Pan Marek sprzedaje ;) ktoś pisał że LG 9kw zamontował za 15000zł... więc to 2 panasonicki :D

duzo ludzi ma LG i sobie chwali koszty rachunków niskie a o to chodzi... jedyny problem to ponoć ze sterownikiem ale ogarnięty instalator nie będzie miał z tym problemów a różnica cenowa pewnie na gotowo wyjdzie z 7 tys ;) to parę lat grzania za darmo :D



w cenie viesmana zrobisz gruntową buderusa więc dla mnie viessman to dla ludzi którzy nie mają co z kasą robić ;)
buderus to bosch użytkownicy sobie chwala
szczerze to użytkownicy sobie chwalą każde PC dopóki coś w nich nie padnie ;P ... bo są bezobsługowe i z każdej bedziesz zadowolony

fachman19
22-04-2019, 09:06
Ja czaję się najbardziej na HITACHI obecnie.

Polecam poczytać o PC ATLANTICa . Masz blisko przedstawiciela na Polskę( serwis).Ma tez jedna ciekawą cechę . Wymiennik ciepłą w hydroboksie jest odporny na zamrożenie (zabrudzenie) .Jest to zbiornik ( buforek) .
Warto poczytać

CNC_POMPY_CIEPLA
22-04-2019, 23:02
Dzięki za odpowiedź - ten filtr to co ma filtrować? Przeciwko czemu powinien być?
Co do #4 to tak myślałem, bo po co by taką funkcję w ogóle robili.

No i ciekawa jest Twoja opinia o LG :) Rozumiem że to dłuższy temat, ale przyznam że ciekaw jestem czemu aż tak krytycznie to oceniłeś.

Ja czaję się najbardziej na HITACHI obecnie.

Filtr dlatego że woda która przylatuje ze studni czy nawet wodociągu ma sporo zanieczyszczeń,
tu mój filtr po 2 tygodniach, normalnie powinien być biały a jest na nim pełno piachu.429471

Czemu nie LG?
- bo głośne
- zjeb.... sterownik mnóstwo ograniczeń względem tego co jest u innych producentów,
- brak ciepłomierza i licznika prądu
- na części czas oczekiwania to 10 dni
- awaryjne jednostki miałem sporo problemów
- stare czujniki przepływu (łopatkowe)
- duże oko na filtrze przepuszcza zanieczyszczenia, brak filtra magnetycznego
- grzałka oleju działa cały czas i bierze kWh
- dogrzewanie wody za pomocą grzałki (bardzo często chce grzać wodę grzałką)
- instrukcja nie zrozumiałą i ma braki
- w trybie bez termostatu sprężarka robi bardzo dużo startów
- brak wbudowanej grzałki CO w monoblokach
- ...
i jeszcze parę by się znalazło

Ja wywalam swoje LG i montuję:
429472