PDA

Zobacz pełną wersję : Vitodens 200-W - podłogówka i grzejniki na jednym obwodzie



sliver001
19-04-2019, 12:38
Mam świeżo założoną instalację jak na schemacie. Dom 150m2, kocioł Vitodens 200-W 19kW sterownik Vitotronic 200 z pogodówką, dwa obiegi - podłogówka (parter) zasilana z rozdzielacza z osobną pompą podłączoną bezpośrednio do 230V oraz drugi obieg z grzejnikami zasilany pompą wewnętrzną pieca + trzeci obieg 5 grzejników na poddaszu z tej samej pompy pieca. Z tego co się zdążyłem dowiedzieć to jest to najprostszy układ jaki tylko dało się założyć, bez sprzęgła hydraulicznego ze sterowaniem jednym obiegiem.
Jak powinienem rozbudować układ aby móc sterować temperaturami dla podłogówki i grzejników. Z dokumentacji kotła wynika, że potrzebował bym zawór 3-drożny z siłownikiem podłączonym do kotła poprzez jakiś moduł wewnętrzny. Poproszę o informację jak teraz przerobić ten układ aby sterowanie pogodowe mogło działać zgodnie z założeniami i jaki moduł Viessmsnn'a będzie do tego potrzebny?

Konsultant Viessmann
23-04-2019, 20:42
aby sterować oddzielnie oboma obiegami trzeba by sporo przerobić
- sprzęgło i czujnik sprzęgła
- pompa dla obiegu grzejnikowego, do wysterowania tej pompy rozszerzenie AM1 (pozwoli na równoczesne wysterowanie pompy cyrkulacyjnej cwu)
- zawór 3 drogowy, pompa obiegu mieszaczowego, rozszerzenie obiegu grzewczego (elektronika sterująca)

sliver001
25-04-2019, 06:13
- zawór 3 drogowy, pompa obiegu mieszaczowego, rozszerzenie obiegu grzewczego (elektronika sterująca)
Jakie rozszerzenie będzie potrzebne do sterowania zaworem 3 drogowym i czy wysteruje ono każdym słownikiem czy tylko Viessmann?