PDA

Zobacz pełną wersję : Dobór rekuperator do instalacji z GWC



gooldweell
23-04-2019, 21:56
Witam, od razu przechodzę do rzeczy.
Wyliczenia z projektu mam takie:
Wydajność centrali wentylacyjnej 600 m3/h
Kubatura wentylowana budynku 580 m3
nawiew 390 i wywiew 390 m3/h

Zaproponowano mi centralę thessla green AirPack 650h rozmowa była też o tym czy poradzi sobie z GWC podobno tak. Ale z czego ta pewność wynika nie wiem.

Budowa GWC wygląda tak: od poddasza do wyjścia z budynku około 15 metrów fi 200 mm - dalej w ziemi rozdziela się na 2 nitki po 40 metrów fi 160 mm.
Układ nitek to dwie proste linie.
Dla uproszczenie przyjmuje że GWC ma 100 metrów długości. Oporów sam nie policzę mało o tym w sieci, kalkulatora online do liczenia takich rzeczy nie znalazłem.
Co sądzicie o tej centrali czy mi ogarnie mój dom 217m2 pow. użytkowej, i da radę pociągnąć powietrze z czerpni GWC do centrali 50 metrów dalej.

Z góry dziękuję wszystkim za pomoc. :)