Zobacz pełną wersję : podniesienie poddasza - problem ze stropem
aniaw1985
04-05-2019, 16:51
Witam serdecznie!!
Mam pytanie odnośnie stropu. Dom Irys 17 30 wykonany wg projektu , oryginalnie miał strop i poddasze nieuzytkowe. Postanowiliśmy je
Licho to wygląda nie widzę dokładnie ale wygląda mi że rozpiętość stropu to ~685 , gr 12 cm to bardzo mało. Strop się sporo ugnie, do tego dziura........bez rozprowadzenia zbrojenia....słabo
I jeszcze piszesz że nie ma ściany nośnej tylko działowa Dlaczego, kto wprowadził taką zmianę ?
Ten strop w "kwadracie" powinien być krzyżowo zbrojony. .....
dostaliśmy pozwolenie od kierownika budowy oraz wszystkie plany.
Na podniesienie dachu to potrzebujecie pozwolenia od urzędu. A najpierw odpowiedniej dokumentacji od projektanta. Kierownik budowy ma tylko obowiązek dopilnować, żeby wszystko było zrobione zgodnie z zatwierdzonym projektem - nie ma prawa nic w nim zmieniać.
aniaw1985
04-05-2019, 22:53
.
I sciana nosna i belka sa tak jak w orginalnym projekcie zrobione
Ta projektantka to konstruktor? Jakie masz pieczątki pod tym stropem...........
aniaw1985
04-05-2019, 23:41
dodam jeszcze ,że tam co jest 685 ta duzą powierzchnia to na planie jest pominięta belka ktora leci poziomo wzdłuż tylnej sciany domu - 2 metry od niej - jest widoczna na oryginalnym planie parteru :)
dodam jeszcze ,że tam co jest 685 ta duzą powierzchnia to na planie jest pominięta belka ktora leci poziomo wzdłuż tylnej sciany domu - 2 metry od niej - jest widoczna na oryginalnym planie parteru :)
To moze daj rysunki zgodne z tym co wykonano, bo tak to cieżko się połapać co masz zrobione, zrób konkretny rysunek z opisem
aniaw1985
05-05-2019, 11:32
Bardzo przepraszam za nieczytelne rysunki ale poki co takie tylko mamy.Jestesmy w UK a budowa zajmują sie rodzice.
Jesli chodzi o belke nie biegnie ona przez otwor , otwor konczy sie tuz przed sama belka pokazalam to na rysunku. Sciana wzdluz schodow jest zwykla dzialowa. Belka jest potrzymywana przez dwa slupy zelbetowe 25x25 oraz 2 sciany nosne( boki domu).
Miedzy sciana nosna a belka jest 4.85m. Tutaj zdjęcie :
https://zapodaj.net/a25cfdbefdb7b.png.html
Ta belka sporo zmienia dla grubości stropu. Co do samego otworu też to teraz inaczej wygląd nie jest źle.
aniaw1985
05-05-2019, 18:33
dziekuje
10 lat temu wybudowany nie oddany to pewnie wygasło pozwolenie.......... radzę to sprawdzić. Chyba ze kierownik pilnował wpisów.
Ten strop aby ocenić czy jest właściwie wykonany trzeba by mieć rysunki zbrojenia, zdjęcia z wykonywania itd co mnie zastanawia to brak widocznego zbrojenia na fotkach po tej stronie otworu gdzie jest belka..... i oparte schody, drabina to z bliska jakby było pstryknięte to można wrzucić. Zbrojnie może być wycięte a na równo i zakurzone.
Po co 10cm styropianu na stropie? 4-5 cm wystarcza chyba że coś tam chcesz ukryć (instalacja jakieś). Nie planujecie podłogówek?
Co do stropu czy dobrze rozumiem że pierwotnie był on projektowany tylko pod nieużytkowy strych? Jeżeli tak to obawy o nośność mogą być uzasadnione.
"jajmar jest wszedzie" - no to pięknie , znaczy za dużo czasu to siedzę
aniaw1985
05-05-2019, 19:18
Pozdrawiam