Czy bloczki z gazobetonu można łączyć z porothermem za pomocą Knauf MP 75 (Maszynowy tynk gipsowy) a nie zaprawą czy innym dedykowanym klejem do gazobetonu?
Pytam, bo może jest inny czynnik niż wyłącznie wytrzymałość materiałów na ściskanie.
Poniżej wyliczenia
Opis:
Mam mury z porothermu, będę miał tzw ciepłe parapety z XPS, na których będzie posadowione okno. Ciepły parapet przykleję na bloczkach gazobetonowych [EDIT] klejem do styropianu wzmocnionym włóknami .
Wykonawca ze względów praktycznych robi hp za pomocą bloczków z gazobetonów docinanych specjalną piłą na żądaną grubość. No i używa MP 75, mówimy tylko o bloczkach na dole otworu okiennego.
Wyliczenia bazują na sytuacji skrajnie niekorzystnej, że cały ciężar okna napierana swoją podstawą na tynk.
wytrzymałość na ściskanie MK 75 to 2 N mm2, tj. 20 kG/cm2
okno 150x150 cmxcm to 78 masa kg
szerokość profilu okiennego to 82 mm, Veka
Zatem nacisk okna to 0,063 kg/ cm2
A zatem tynk powinien wytrzymać naprężenia związane z naciskiem okna bo,
20 kG/cm2 >> 0,063 kG/ cm2
Zaprawa ma wytrzymałość na ściskanie 10N/mm2, co daje 192 kg/cm2. zatem 10x więcej od tynku.
Pytam, bo może jest inny czynnik niż wyłącznie wytrzymałość materiałów na ściskanie.
Poniżej wyliczenia
Opis:
Mam mury z porothermu, będę miał tzw ciepłe parapety z XPS, na których będzie posadowione okno. Ciepły parapet przykleję na bloczkach gazobetonowych [EDIT] klejem do styropianu wzmocnionym włóknami .
Wykonawca ze względów praktycznych robi hp za pomocą bloczków z gazobetonów docinanych specjalną piłą na żądaną grubość. No i używa MP 75, mówimy tylko o bloczkach na dole otworu okiennego.
Wyliczenia bazują na sytuacji skrajnie niekorzystnej, że cały ciężar okna napierana swoją podstawą na tynk.
wytrzymałość na ściskanie MK 75 to 2 N mm2, tj. 20 kG/cm2
okno 150x150 cmxcm to 78 masa kg
szerokość profilu okiennego to 82 mm, Veka
Zatem nacisk okna to 0,063 kg/ cm2
A zatem tynk powinien wytrzymać naprężenia związane z naciskiem okna bo,
20 kG/cm2 >> 0,063 kG/ cm2
Zaprawa ma wytrzymałość na ściskanie 10N/mm2, co daje 192 kg/cm2. zatem 10x więcej od tynku.