Zobacz pełną wersję : Pe-flex różnica długości



abyss
21-07-2019, 18:46
Z projektu wychodzi mi, że pe-flex'y 75mm które mam powinny mieć po około 6.60m długości (skrzynka rozprężna na 8 kanałów ze 160mm) .

Pytania:
1) jak duża może być różnica długości nawiewów do poszczególnych pomieszczeń? +/- 50 cm to dużo czy mało?

2) jak istotnie wpływa promień zagięcia rury na zmniejszenie przepływu? Mam dwa pomieszczenia które najchętniej zasiliłbym "zawracając" rurę promienieniem rzędu 30cm (czyli z 60cm "średnicy") - fizycznie rura daje mi się tak zagiąć bez problemu - ale czy przy takim gięciu lepiej nieznacznie skrócić rurę, np. do 640cm ze względu na dodatkowe opory?

3) w projekcie długości rur z/do pomieszczeń są różne - to znaczy nawiewy to rząd 6.6m(x8) a wywiewy około 3.3m(x7) - czy to nie powinno być zbalansowane?

Anemometr z pomiarem przepływu w razie czego mam. Centralka to Ventilus 240, p-flex antybakteryjne, skrzynki rozprężne stalowe.