Cześć,
Mam pytanie odnośnie zbrojenia górą.
Na projekcie zbrojenie górą zaznacozne jest przerywaną linią.
Powinno to wyglądać jak w wersji 1 czy 2?

d7d
01-08-2019, 15:38
Główne zbrojenie np.#12 tak jak w wersji 1 ale do tego zbrojenie rozdzielcze np.#6 lub #8 układane prostopadle do głównego i całość będzie wyglądała tak jak w wariancie 2.

Kamild0
01-08-2019, 16:19
Super bardzo dziękuję. Tylko sie upewnie. Bo jeśli na dole mam siatkę 15 x 15 po całości z #12 to na górze robie rozdzielcze z #8? (bo #8 mam w projekcie jako rozdzielcze).
Czy tą #8 dowiązuje do tych #12 co będę miał ja w rogach? Czy tam musi być jakis zakład?
Pozdrawiam

d7d
01-08-2019, 17:46
Tak, górne rozdzielcze dowiązujesz do głównego górnego w narożnikach.
Zakład ok. 20-25cm.