PDA

Zobacz pełną wersję : polaczenie sciany szczytowej z dachem



emjey
05-08-2019, 12:25
Witam, w ponizszym artykule jest pare dokladnych schematow ale jesli dobrze to widze to bez komentarza, ktory jest najlepszy dla domu energooszczednego:
https://tinyurl.com/y3f99vxm

W ponizszej grafice zestawilem interesujace mnie rozwiazania bez okapu, interesuja mnie plusy/minusy kazdego rozwiazania.
433300

Bylbym wdzieczny za komentarz lub sugestie innych rozwiazan dla domow energooszczednych. M

PS:
Parametry scian w naszym domu:
- Porotherm 25 P+W Wienerberger
- 30 cm styropianu
- tynk

Dachowka:
- plaska ceramiczna Braasa lub Wienerbergera.

Andrzej Wilhelmi
31-08-2019, 13:19
W przypadku gdy nie ma uwarunkowań architektonicznych rozwiązanie "C" zdecydowanie nie! Do tego w przypadku sugerowanego na rysunku rozwiązania z zastosowaniem taśmy bardzo drogie.
Rozwiązanie "A" wymaga szerokich obróbek szczytów. Izolację ścian należy podciągnąć aż pod łaty. Mniej więcej tak jak jest w rozwiązaniu "B". Jednak i w nim są błędy. A podstawowy jest taki, że nie należy łączyć rodzajów izolacji cieplnej. Mamy tu izolację nakrokwiową i dodaną izolację pomiędzy krokwiami! Trzeba pogodzić interesy dekarza z interesami wykonawcy sufitów. W rozwiązaniu "B" sugerowałbym zlicowanie skrajnej krokwi z zewnętrzną ścianą nośną. Wówczas izolacja tej ściany osłoni krokiew i będzie od niej odsunięta o grubość kleju. Obróbka blacharska nie będzie potrzebna.