PDA

Zobacz pełną wersję : Zamienione przewody kominowe



xgavrys
05-09-2019, 16:09
Forumowicze

Jak to bywa na budowie i dziś mamy kolejny problem.

Okazuje się że doweloper budujący nasz dom popełnij błąd i pomylił przewody kominowe tzn. w kominie mam 6 przewodów gdzie 1 to miał być przewód spalinowy do pieca gazowego, a ostatni miał być wentylacją. Komin powyżej dachu został wykończony klinkierem. Zwykle przewód spalinowy ma wylot od góry a wentylacyjne po dwa otwory po boku.

Nie ma możliwości zamiany miejscami tych przewodów ponieważ tylko w pierwszym może być zamontowana rura kominowa.

Deweloper proponuje, że przebije się od góry do przewodu nr 1 i będzie można wprowadzić do niego rurę.
Bardziej martwi mnie ostatni przewód ponieważ nie ma on przewiewu z dwóch stron a tylko w górę. Czy nie będzie dochodzić do zasysania spalin ? Dodatkowo przewód nr6 od góry będzie odsłonięty i czy nie będzie tam wpadać deszcz i śnieg ?

Czy możecie mi doradzić co mam zrobić ?
Czy po wybiciu kanału nr1 trzeba go jakość zabezpieczyć (struktura zostanie naruszona)
Czy przejmować się kanałem nr6 czy coś kombinować ?

d7d
05-09-2019, 18:55
Niech wsadzi rurę gazową w przewód nr 1 i zabezpieczy przed opadami oraz przerobi zgodnie z przepisami i zasadami górę komina z przewodem nr 6.
Czyli przebicie na wylot (dla "przewiewu" i nakrycie czapką.
Bez kombinowania i pójścia na łatwiznę.

xgavrys
05-09-2019, 19:22
Dzięki za odpowiedź.

Co do przewodu nr1 to raczej się nie obawiam bo przebije się a gazownik wsadzi rurę z grzybkiem.

Tylko czyż oni będą w stanie przebić się na wylot z obu stron idealnie(żeby komin nie był poszarpany) bo rozbieranie nawet nie wchodzi w grę ze względu na dachówkę która po takiej rozbiórce dostanie mocno w kość.

O jakiej czapce pisze w związku z otworem nr 6? Możesz podesłać link o co dokładnie chodzi ? Czy może mają to zamurować ? Jak taka dziurę fachowo można zalepić ?