10-09-2019, 20:48
Mam pytanie odnośnie nadproży i tym samym podciągów wylewanych stosowanych przy oknach narożnych. Dom budowany z bloczka gazobeton H+H gęstość 500 i 600. Będę miał okno i taras narożny bez słupka czyli podciąg nad nimi będzie solidnie zbrojony prętami 4x 20mm górą i dołem 4x16mm łączone strzemionami 6mm co 12 cm. Grubość 40x35. Z racji tego że mam gazobeton kierbud powiedział że w tym wypadku muszę oprzeć je na poduszce z ceramiki bądź cementowej. Ale z tego co widzę ze zdjęć w sieci nie spotkałem się z czymś takim. Czemu miała by służyć taka poduszka?

Przykładowe zdjęcie z sieci:

https://www.archipelag.pl/files/BlogTopic/0pjso750edgvvi/lne8o3c0eh2ef8/imag1776.jpg

Czy to samo się tyczy nadproży strunobetonowych nad drzwiami i zwykłymi oknami?
Przy okazji chciałem zapytać o nadproża strunobetonowe firmy Grzybowski. Czy to normalne że do wykonania ich stosują jakiś węgiel?
Wydłubałem kilka sporych kawałków a widzę że jest ich sporo więcej. Miałem w piwnicy nadproża Konbet i nie spotkałem się z czymś takim.

https://images89.fotosik.pl/246/b351acd52185b94fgen.jpg (https://images89.fotosik.pl/246/b351acd52185b94f.jpg)

https://images92.fotosik.pl/247/4e2e5b87b1032044gen.jpg (https://images92.fotosik.pl/247/4e2e5b87b1032044.jpg)

https://images89.fotosik.pl/246/932b100afa47a34fgen.jpg (https://images89.fotosik.pl/246/932b100afa47a34f.jpg)

d7d
10-09-2019, 21:32
Oparcie tych dwóch podciągów nad narożnikowym oknem musi być przeliczone.
Może okazać się że same "poduszki" to za mało (albo wystarczy).
Wszystko zależy od obciążeń tych nadproży i od nośności ściany poniżej.

dedert
10-09-2019, 22:13
No ponoć było liczone, chociaż zarówno pod okno narożne jak i taras narożny będzie podobna konstrukcja tylko dłuższa będzie pod taras. Z tego co zrozumiałem miało by to wyglądać tak czyli pręty 20mm i 16mm zagięte na końcach, a w miejscach łączeń narożnikowych z druga belką zagięcia mają być spawane bądź mocno wiązane:

https://images92.fotosik.pl/247/292f931f9a391c30gen.jpg (https://images92.fotosik.pl/247/292f931f9a391c30.jpg)

d7d
10-09-2019, 22:38
Jeżeli oparcie było liczone to nie trzeba nic dodawać.
Chyba ze byli liczone belki a nie podparcie belek.

Nie wiem jakie masz stropy.
Jeżeli jednokierunkowe to jedna belka jest główna a druga jest drugorzędna.

Ważne też jest zakotwienie tych belek jako wsporniki.

dedert
11-09-2019, 03:49
"liczone" w cudzyslowie bo w projekcie nie ma nawet dokładnego rysunku stropu. Strop monolit dwukierunkowy, wieniec opuszczony. Czyli rozumiem że belki wieńce nad podciągiem już się nie daje i one mają być ze sobą zespawane i zachodzić z dużym zakładem?

d7d
11-09-2019, 10:54
Powinien być dokładny rysunek stropu żelbetowego ze szczegółami zbrojenia górnego i zbrojenia krawędziowego.
Nie robi się oddzielnego wieńca i oddzielnych belek nadprożowych.
Mają być wspólne.
W zależności od obciążeń, grubości stropu, jego schematu statycznego i proporcji wymiarów może okazać się że te belki nadprożowe nie są aż tak bardzo wytężone i większość sił przenosi sama płyta.
To jest projekt indywidualny czy kupiony "gotowiec" ?

dedert
11-09-2019, 20:24
Projekt indywidualny wzorowany na projekcie kolegi pod Jarząbem (Archon) i żałuje że wcześniej nie dałem na wzór projektantowi tego projektu kolegi bo w Archonie wszystko było ładnie rozrysowane i policzone.
Strop nad piwnicą miałem monolit 14 cm, na parterze kierbud zaproponował zmniejszenie do 12cm nie mniej. Czy ten drugi strop faktycznie może być cieńszy?