Proszę o pomoc jak odpowietrzyc układ CO?
Mam układ mieszany. Grzejniki i 3 pętle podłogówki na zaworach Rtl. Na rozdzielaczu są odpowietrzniki na zasilaniu i na powrocie(są takie jak przy grzejnika h białe ręczne).
Podpowiedzcie jak odpowietrzyc każda z pętli podłogówki.
Dziekuje za wiadomosci

CityMatic
18-09-2019, 20:06
Niezależnie jak to zrobisz i który obwód będzie pierwszy należy to zrobić pojedynczo. TZN zakręcasz wszystkie obwody grzejnikowe, i pozostawiasz odkręcony jeden obwód podłogówki.
Odkręcasz dopuszczanie wody do układu( delikatnie nie mocno, i zwalniasz odpowietrznik - tzn luzujesz grzybek i przyciskasz przez otworek pływak, lub luzujesz śrubkę a przez otworek wylewa się woda - podstawiając naczynie spuszczasz tak długo aż wszystko powietrze wyleci. Gdy tak się stanie pod ciśnieniem zakręcasz dopływ i odpływ tego obwodu i odkręcasz kolejny.....i tak po kolei. Po odpowietrzeniu podłogówki (pozostaje ona zakręcona odpowietrzasz w ten sam sposób grzejniki. następnie odpowietrzasz źródło ciepła tzn piec czy to jest na paliwo stałe czy gaz. Wszystkie obwody cały czas zakręcone. Po tym zabiegu i uznaniu że wszystko już odpowietrzone odkręcasz wszystkie obwody i sprawdzasz ciśnienie w układzie -powinno być pomiędzy 1,5 a 2 bary. Uruchamiasz układ.Gdy ciśnienie jest zbyt duże - odkręcasz na chwilę odpowietrznik na zasilaniu.

montysp*
18-09-2019, 20:11
Ok
Czy zakrecac zasilanie i powrót?
I który odpowietrznik odkręcić na zasilaniu czy na powrocie?
Mam pięc gazowy z pompa obiegowa w środku. Przy odpowietrzniu uruchomić pompę?

montysp*
18-09-2019, 20:23
Ok
Czy zakrecac zasilanie i powrót?
I który odpowietrznik odkręcić na zasilaniu czy na powrocie?
Mam pięc gazowy z pompa obiegowa w środku. Przy odpowietrzniu uruchomić pompę?

CityMatic
18-09-2019, 20:26
Ok
Czy zakrecac zasilanie i powrót?
I który odpowietrznik odkręcić na zasilaniu czy na powrocie?
Mam pięc gazowy z pompa obiegowa w środku. Przy odpowietrzniu uruchomić pompę?

Wyjście i wejście z pieca na rozdzielacz ma być zakręcone.(piec powinien odpowietrzyć się sam , w trakcie włączenia do sieci ma chwile ma funkcję odpowietrzania. Ponadto w piecu powinien ale nie zawsze być manometr którym po zakończeniu pracy możesz skontrolować ciśnienie cieczy w układzie.
Dopełnianie układu jest(powinno być na powrocie) więc odpowietrznik na zasilaniu.(jeśli jest odwrotnie to odpowietrznik na powrocie)
Nie wolno Ci włączać pieca przy odpowietrzaniu - możesz uszkodzić układ pompy i sterownika pompa pracując np zapowietrzona może się uszkodzić lub przepompowywać powietrze do obwodu odpowietrzanego.

CityMatic
18-09-2019, 20:33
Jeśli jeszcze raz przeczytasz pierwszą odpowiedz.
Zakręcone wszystkie obwody podłogówki i grzejnika i odkręcasz zasilanie pieca przy niewielkim odkręceniu dopuszczania cieczy, powinien odpowietrzyć rozdzielacz a następnie instalacja do pieca i sam piec. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia lepiej mniej niż za dużo. W tym stanie możesz uruchomić piec - pompa zacznie pracować i będzie obracać wodą tylko pomiędzy rozdzielaczem i wymiennikiem pieca, układ powinien odpowietrzyć się automatycznie. Dopiero wtedy odkręcasz zakręcone wcześniej obwody.