Zobacz pełną wersję : Przygotowanie domu pod późniejszą instalacje paneli fotowoltaicznych
mnowak02
23-09-2019, 18:56
Witam,
Pytanie o montaż paneli fotowoltaicznych na dachówce ceramicznej płaskiej i przygotowanie domu pod tą instalacje.
1) W jaki sposób montuje sie panele do dachu? czy trzeba zdemontować którąś dachówkę w środku dachu i zamontować jakiś uchwyt? Jak to się robi?
2) Jeżeli instalacja paneli fotowoltaicznych planowana jest za jakiś czas tj. np za rok/dwa/trzy co należy przygotować już do nich aby póżniej nie kuć ścian itp.
1) Tak.
2) Najlepiej doprowadzić w ścianie peszel z pilotem w okolice głównej rozdzielnicy elektrycznej począwszy od dachu. Instalacja PV będzie miała swoją tablicę rozdzielczą, która będzie miała połączenie z główną rozdzielnicą, więc możesz to przygotować, żeby później nie robić bałaganu. I pamiętaj, nie warto oszczędzać na rozdzielnicy, lepiej mieć trochę za dużą, niż w sam raz.
Konsultant Viessmann
24-09-2019, 10:57
Witaj, na początku zastanów się, nad dostępną przestrzenią na dachu, potem nad orientacją budynku, by połać była najbardziej na południe i nie byla zacieniona (więc ważne są lokalizacje ewentualnych dodatkowych elementów na dachu typu np. anteny)
Potem przede wszystkim prowadzenie kabli - zadbaj o miejsce w peszlach (na 5 przewodów). Wybierz potencjalne miejsce montażu falownika, (blisko rozdzielni)
mnowak02
24-09-2019, 16:27
1)Jak sie dokładnie montuje panele na dachu z płaską dachówką? Może jakiś poglądowy jak to wygląda.
2) Odnośnie tego peszla to wystarczy go zamontować gdzieś pod dachówkami aby był już gotowy w razie W?
3) Jaką średnice powinien mieć peszel i ile przewodów powinno iść dla instalacji 4-5KW oraz jaki przekrów przewodów
4) W którym miejscu na dachu najlepiej zainstalować panele pod instalacje 4-5KW? Rysunek poglądowy poniżej:
https://s6.ifotos.pl/mini/dachpng_qsawser.png (https://ifotos.pl/z/qsawser/)
mnowak02
14-10-2019, 23:00
Pomoże ktoś odpowiedzieć na powyższe 1-4 pytania??
Pomoże ktoś odpowiedzieć na powyższe 1-4 pytania??
Moim skromnym zdaniem, ale mogę się mylić:
1. http://www.instsani.pl/519/system-montazu-dla-dachu-pokrytego-dachowka-ceramiczna
2. Nie - musi być jakiś przepust przez dachówki (dachówka z przepustem antenowym? dachówka wentylacyjna?)
3. Muszą przejść co najmniej 2 przewody na każdy szereg paneli, typowy przewód 4mm2 ma ok. 6mm średnicy plus przydałby się przewód uziemiający/odgromowy do konstrukcji nośnej (szyn/ram) paneli (czyli tak z 16mm2 Cu). Ale to rozmawiaj z elektrykiem/instalatorem robiącym instalację w domu, gdzie będą tablice rozdzielcze AC i DC, gdzie falownik, gdzie główna szyna uziemiająca i połączenia wyrównujące, czy będzie piorunochron, jakie w związku z tym będą wymagane długości przewodów i jak poprowadzone itp itd..
4. Z rysunku nic nie wiadomo o budynkach/drzewach/słupach/wzniesieniach w okolicy. Ja najprawdopodobniej myślałbym o dwóch niezależnych szeregach - jeden w górnej prawej części nr6, drugi na 1 lub 2.
mnowak02
22-10-2019, 20:19
Jeszcze można prosić o opinie kogoś odnośnie miejsca montażu na dachu tj. punkt 4) z pytania.
Dodam że nie ma żadnych przeszkód w stylu budynek/drzewa/słup/wzniesienie
2) Odnośnie tego peszla to wystarczy go zamontować gdzieś pod dachówkami aby był już gotowy w razie W?
3) Jaką średnice powinien mieć peszel i ile przewodów powinno iść dla instalacji 4-5KW oraz jaki przekrów przewodów
][/url]
Z tym peszlem to ja bym uważał bo i tak nie uda Ci się w niego wciągnąć przewodu 5x4mm2 - taki powinien wystarczyć do zwykłej mikroinstalacji 3 fazowej. Nie wiem czy przewód neutralny nie powinien być nieco grubszy np 6mm2
Cześć,
Jestem na etapie przygotowania projektu i mam możliwość postawienia budynku z dachem dwuspadowym na osi NW-SE lub NE-SW. Która opcja będzie optymalna dla FV?
Nachylenie dachu do zgodnie MPZP to minimum 25 stopni. Czy w projekcie warto zwiększyć do 30? Czy ma to duże znaczenie dla FV?
Dzięki za odpowiedź
Cześć,
wejdź na stronę https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html na mapie odszukaj swoją lokalizację, wybierz Building Integrated, w pozycji Slope wpisz kąt nachylenia dachu, w Azimuth ile stopni masz odchylenie od kierunku południowego (na zachód z plusem na wschód z minusem) . Kliknik "Vizualize results" i CI wszystko wyjdzie. Jak zaznaczysz "Optimize slope and azimuth" to wyskoczy CI jakie jest ustawienie optymalne azymutu i nachylenia dachu dla tej lokalizacji.
mnowak02
05-04-2020, 14:14
Czy można prosić o jeszcze jakąś sugestie które części dachu numery od 1 do 6 na rysunku kilka postów wyżej nadają się najlepiej na montaż panelii fotowoltaicznych?
Dobra firma rozwieje Twoje wątpliwości w projekcie zacienienia.... za darmo.
Czy można prosić o jeszcze jakąś sugestie które części dachu numery od 1 do 6 na rysunku kilka postów wyżej nadają się najlepiej na montaż panelii fotowoltaicznych?
1,2,6.
Chyba zacznie powstawać trend budowy domów dachami przyjaznymi PV. Ludzie zauroczeni kopertowymi dachami czy facjatkami w różnych postaciach zaczynają zwracać uwagę, że takim dachom nie po drodze z instalacjami fotowoltaicznymi.
Konsultant Viessmann
14-04-2020, 14:44
1,2,6.
Chyba zacznie powstawać trend budowy domów dachami przyjaznymi PV. Ludzie zauroczeni kopertowymi dachami czy facjatkami w różnych postaciach zaczynają zwracać uwagę, że takim dachom nie po drodze z instalacjami fotowoltaicznymi.
Zgadzam się.... polskie dachy są bardzo skomplikowane co niestety nie ułatwia. Przez takie własnie elementy, powierzchnia do instalacji modułów robi się bardzo ograniczona.
Właśnie dlatego prostota w budynkach wraca do łask :) Wszędzie coraz więcej informacji o tzw. domach bez rachunków - prosta bryła, dwuspadowy dach.
Prostota teraz w modzie i cenie :)