Zobacz pełną wersję : Thermano, a krzywy dach. POMOCY



Tomasz Kasprzyk
25-09-2019, 19:03
Dzień dobry

modernizujemy 40-sto letni dom. Dach płaski. Zrzuciliśmy warstwę ocieplenia i okazało się że strop jest zapadnięty do środka. Nie jest zawalony porostu tak został
wykonany, różnice do 9 cm. Dach opada do środka
Macie jakiś pomysł
Mamy już zakupione płyty themono 14 cm
Wykonawca proponuje wypoziomować dach łatami i do łat przykręcić, przymocować płyty themano.
Moim zdanie miedzy "krzywym" dachem, a zostanie przestrzeń powietrzna do 9 cm. Czy to nie wpłynie na termikę dachu?? Czy ciepło nie będzie magazynować właśnie tam, miedzy stropem a płytami thermano.
Ktoś mi tłumaczył o oporze cieplnym, najpierw najwyższyy opór cieplnym potem mniejszy i tak dalej. Od najcieplejszego do najmniej ciepłego.
Pustka powietrzna ma mniejszy opór cieplny od płyt themano, czy to nie wpłynie na zużycie ciepła??

Zrzuciliśmy starą warstwę ocieplenia od 30 do 60 cm, prawie 30m sześciennych po to żeby uniknąć sytuacji ze najpierw izolacja o mniejszym oporze, a potem o wyższym .

Trochę kręcę, ale ekipa na dachu i tak trochę bez pomysłu

Dzięki za rady, sugestie

Andrzej Wilhelmi
28-09-2019, 19:09
Pustka powietrzna jest bardzo dobrym izolatorem izolatorem pod warunkiem, że powietrze w tam zgromadzone będzie w bezruchu. A tym przypadku tak będzie. Natomiast jest inna kwestia to stabilność mocowania płyt na tak nierównym podłożu. Najprostszym rozwiązaniem będzie będzie wyrównanie nierówności piaskiem i mocowanie płyt odpowiednimi kołkami. Pozdrawiam.