Witam,

proszę o poradę na temat średnicy rury kwasowej do odprowadzenia spalin z pieca gazowego.
Piec jaki posiadam to Saunier Duval Semia C24 (swoją drogą jestem ciekaw opinii na temat tego pieca). Komin wysoki na około 9 metrów - licząc 7,5 metra od szczytu do pieca + 1,5 metra poniżej pieca (okapnik, wyczystka).
Z pieca wychodzi rura fi130. Próbowałem zainstalować w kominie rurę 130stkę jednak sam komin jest bardzo nierówny (stary dom) i zablokowałem się na około 2 metrach od szczytu komina... Bez poszerzania niemożliwa jest instalacja 130stki. Czy mogę do tego pieca użyć rury o mniejszej średnicy i jaka to średnica mogłaby być ?

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam,
Sławek.

grv
27-09-2019, 08:30
Kocioł ma na wyjściu fi125, montujesz rurę koncentryczną (powietrzno-spalinową) ?
Jeżeli system rozdzielny, to max. długość (odcinka prostego) w systemie fi80 wynosi 15m.

Bertha
27-09-2019, 09:26
Komin można rozwiercić na wymaganą średnicę.

RobertJG
27-09-2019, 10:29
Kocioł gazowy Saunier Duval Semia C24 posiada moc 23,3 KW więc średnica przewodu spalinowego powinna moim zdaniem wynosić max fi 80 mm może nawet fi 60mm.
Proponuję zadzwonić do producenta wkładów kominowych stalowych aby dokładnie obliczyli średnicę wkładu na podstawie mocy kotła oraz wysokości komina.

Istnieją też wkłady spalinowe z tworzyw sztucznych, które są zdecydowanie tańsze.

Greengaz
27-09-2019, 10:47
Proponuję jednak zapoznać się z instrukcją obsługi.

https://www.saunierduval.pl/instrukcje-obs-ugi-instalacji/kot-y-niekondensacyjne-2/instrukcja-semia-c-f-2013-171496.pdf