PDA

Zobacz pełną wersję : Baza radiowa do Viessmann Vitodens 200W



Figiel20
08-10-2019, 22:27
Proszę o wskazówki jak mam podłączyć bazę radiową do sterowania Vitotrol200 RF w kotle Vitodens 200W.Typ:B2HB.
W instrukcji uruchomienia bazy radiowej podane jest że należy połączyć ją ze sterowaniem kotła przez złącze X 14, 145.
Po sprawdzeniu połączeń w moim kotle stwierdziłem że złącze to jest zajęte przez zewnętrzny czujnik temperatury,tak zamontowała to ekipa która uruchamiała mi kocioł, w załączniku zdjęcia z podłaczeń w moim kotle.
Proszę o informacje od konsultanta F-my Viessmann,gdzie prawidłowo ma być przeniesione podłączenie czujnika temp. zewn. aby zwolnić złacze X 14, 145 do podłaczenia bazy radiowej?

Konsultant Viessmann
14-10-2019, 15:25
wtyczka 145 (fioletowa wtyczka) jest to szyna komunikacyjna i jak najbardziej można do niej podłączyć bazę radiową, w rzadnym wypadku niepowinien tam być podłączony czujnik temperatury zewnętrzej.
435890

injured
09-03-2023, 13:44
W Viessmann Vitodens 200W pod wtyczką 145 mam podłączony zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem M2. Gdzie w tym przypadku mogę podłączyć bazę radiową?

Konsultant Viessmann
10-03-2023, 07:48
wszystkie rozszerzenia KM-BUSowe wpinamy pod wtyk 145.