Proszę o poradę.

Buduję dom parter / piętro plus strych być może użytkowy.

Chciałbym aby komin składał się z rury kwasoodpornej w całej długości,

Patrząc od góry na strychu chciałbym rurę wpuścić w kształtki keramzytowe,
Na pierwszym piętrze chciałbym obudować rurę cegłami szamotowymi plus ewentualnie kafle,
Na parterze kominek bezpośrednio nad rurą ( obudowa z płyt )

Proszę o poradę czy to ma sens i czy nie lepiej na pierwszym piętrze robić kształtki keramzytowe ?
Jak przechodzić z rurą pomiędzy poziomami z uwagę na zmianę materiałów ?

RobertJG
11-10-2019, 10:36
Teoretycznie wszystko się da ale moim zdaniem takie kombinowanie nie ma większego sensu.
Jeżeli ma być to instalacja do odprowadzenia spalin z kominka to wystarczy rura ze stali żaroodpornej (a nie kwasoodpornej).
Na 1 kondygnacji ja bym jej nie izolował aby oddawała ciepło i ogrzewała pomieszczenie.
Przy przejściu przez strop i na drugiej kondygnacji zastosował bym rurę żaroodporną zaizolowaną wełną (tzw komin dwuścienny)
No chyba, że nie podoba Ci się taki design (rura stalowa).
Wówczas zbuduj komin z pustaków keramzytobetonowych i wkładu ceramicznego (tzw. komin systemowy).
Oczywiście rura żaroodporna może zostać zainstalowana w pustakach ale moim zdaniem lepsze będą wkłady ceramiczne (dłuższa gwarancja i żywotność)

twalaszek
01-11-2019, 10:46
Ostatecznie mam tak, ze pustak keramzytowy wychodzi od strychu ponad dach. W pustak będzie wchodzić rura stalowa kwasoodporna 1.4404 - na razie planowana 20 cm. Po czytaniu forum chyba zostawię próżnię powietrzną. Na pierwszym piętrze co do obudowy na razie zastanawiam się ale pojawia się pomysł z cegłami szamotowymi i kaflami.

Przy przejściu przez dach w pobliżu konstrukcji drewnianych i powyżej 3 cm wełny fasadowej tylko tutaj mam dylemat jaki producent ?

Kominki Piotr Batura
03-11-2019, 09:12
Ostatecznie mam tak, ze pustak keramzytowy wychodzi od strychu ponad dach. W pustak będzie wchodzić rura stalowa kwasoodporna 1.4404 - na razie planowana 20 cm. Po czytaniu forum chyba zostawię próżnię powietrzną. Na pierwszym piętrze co do obudowy na razie zastanawiam się ale pojawia się pomysł z cegłami szamotowymi i kaflami.

Przy przejściu przez dach w pobliżu konstrukcji drewnianych i powyżej 3 cm wełny fasadowej tylko tutaj mam dylemat jaki producent ?Czytałeś w wątkach kominkowych o kominach do kominka? Obalają tam mity o żaroodporności kominów, o przydatności ceramiki w kontekście wkładów kominkowych itp....Jeśli Ci się nie chce drążyć tam tematu, to dodam, że najlepiej zdać się na jeden system i przyjrzeć się instrukcjom montażu....Bez doświadczenia, możesz przygotować sobie we własnym domu niezłą pułapkę, która nie uwzględni,a potem nie udźwignie np temperatur związanych z pożarem sadzy....Widziałem sporo takich sytuacji...kilka po pożarach...

twalaszek
03-11-2019, 19:31
Czytałeś w wątkach kominkowych o kominach do kominka? Obalają tam mity o żaroodporności kominów, o przydatności ceramiki w kontekście wkładów kominkowych itp....Jeśli Ci się nie chce drążyć tam tematu, to dodam, że najlepiej zdać się na jeden system i przyjrzeć się instrukcjom montażu....Bez doświadczenia, możesz przygotować sobie we własnym domu niezłą pułapkę, która nie uwzględni,a potem nie udźwignie np temperatur związanych z pożarem sadzy....Widziałem sporo takich sytuacji...kilka po pożarach...


Piotrze naczytałem się na forum i dlatego jednolita rura stalowa na całej długości zamiast ceramiki. Rura 1.4404 bo wychodzi na to, ze przy paleniu drewnem najlepsza. Po przeczytaniu skłaniam się również do pozostawienia przestrzeni powietrznej pomiędzy rurą a pustakiem.

Jeżeli chodzi o pierwsze piętro pomysł o pustaku szamotowym i kaflach wynika z tego, że widziałem takie rozwiązanie i wydało mi się dość ciekawe tym bardziej że budowa mojego domu to typowa stodoła z centralnie położonym kominkiem oraz kominem.

Całość wykończenia powinna być zrealizowana za kilka miesięcy natomiast teraz musiałem postawić komin na strychu a w najbliższych dniach go ocieplić.

W jakim miejscu uważasz że może być problem z odbiorem temperatury ? W pustakach keramzytowych ? Tam mogę dodatkowo zastosować otulinę wełnianą na rurze gdyby co.

Kominki Piotr Batura
03-11-2019, 20:09
Piotrze naczytałem się na forum i dlatego jednolita rura stalowa na całej długości zamiast ceramiki. Rura 1.4404 bo wychodzi na to, ze przy paleniu drewnem najlepsza. Po przeczytaniu skłaniam się również do pozostawienia przestrzeni powietrznej pomiędzy rurą a pustakiem.

Jeżeli chodzi o pierwsze piętro pomysł o pustaku szamotowym i kaflach wynika z tego, że widziałem takie rozwiązanie i wydało mi się dość ciekawe tym bardziej że budowa mojego domu to typowa stodoła z centralnie położonym kominkiem oraz kominem.

Całość wykończenia powinna być zrealizowana za kilka miesięcy natomiast teraz musiałem postawić komin na strychu a w najbliższych dniach go ocieplić.

W jakim miejscu uważasz że może być problem z odbiorem temperatury ? W pustakach keramzytowych ? Tam mogę dodatkowo zastosować otulinę wełnianą na rurze gdyby co.Musiałbyś jakiś szkic zamieścić....bez tego trudno radzić...

twalaszek
07-11-2019, 21:31
Nie mam zbyt talentu do rysowania ale skonstruowałem coś takiego w załączeniu :)

436786

Kominki Piotr Batura
07-11-2019, 22:30
Nie mam zbyt talentu do rysowania ale skonstruowałem coś takiego w załączeniu :)

436786Wykonalne. Musiałbyś potraktować całość zgodnie z instrukcja montażu komina systemowego. Chodzi o przejścia przez stropy....

twalaszek
18-11-2019, 23:29
Piotrze, czytając twoją opinię w innym wątku zrozumiałem, ze przy takim rozwiązaniu :
- rura 1,4404 powinna zaczynać się w wkładzie kominkowym i kończyć się na dachu - czy w ten sposób ? Pomijamy wtedy rury tzn. czarne ?
- przejście przez strop zaizolować wełną ?
- rura 1,4404 o grubości 0,5 mm - czy taka grubość rury będzie wystarczająca czy lepiej 0,8 mm lub 1 mm ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Kominki Piotr Batura
19-11-2019, 14:44
Jednorodny system kielichami do góry, z początkiem na wkładzie tak samo - pierwsza rura do króćca a nie na. Jak nie pasuje (a zwykle nie pasuje) dokupić / dorobić redukcję. O,5 do drewna jak najbardziej...Jeśli wkład kominkowy jest skomplikowany u góry (np 3 deflektory), warto pomyśleć jak pozbyć się tego co zleci z komina. W prostych wkładach wpada do paleniska. Kominiarz musi być informowany o systemie! Walenie kulą na oślep nie wchodzi w rachubę (szczotka z kwasówki lub plastykowa)....

twalaszek
26-11-2019, 14:45
Jestem po dwóch rozmowach z osobami zajmującymi się rurami kominowymi oraz kominkami i zwracali mi uwagę, że tak zbudowany komin na piętrze z cegły szamotowej nie do końca będzie się sprawdzał z uwagi na wychłodzenie komina lub brak rzeczywistego efektu grzania. Czy to naprawdę przerost formy nad potencjalnymi zyskami ciepła ?

Kominki Piotr Batura
30-11-2019, 06:13
Jestem po dwóch rozmowach z osobami zajmującymi się rurami kominowymi oraz kominkami i zwracali mi uwagę, że tak zbudowany komin na piętrze z cegły szamotowej nie do końca będzie się sprawdzał z uwagi na wychłodzenie komina lub brak rzeczywistego efektu grzania. Czy to naprawdę przerost formy nad potencjalnymi zyskami ciepła ?Każdy ma swoje doświadczenia...Ja mam pozytywne. Oczywiście wynikają one z wielu przesłanek. Podstawowa to temperatura generowana do komina. Jak mała, szkoda ambarasu. Jak duża, wręcz wskazane....