PDA

Zobacz pełną wersję : Podłączenie centralnego ogrzewania



Ryszard65
19-10-2019, 19:19
Proszę o pomoc. Dołożone zostały 3 grzejniki w tym samym ciągu mieszkania na tym samym poziome. Przy piecu i pompie nie ma żadnych problemów. Niestety one nie grzeją. Jeżeli zakręcę „stare” grzejniki , które już wcześniej były zamontowane, nowe grzejniki zaczynaja być ciepłe ale się nie dogrzewają.

Konsultant Viessmann
22-10-2019, 08:19
Cieżko mi wyrokować będę obstawial, że instalcja jest niezbilansowana hydraulicznie, wodzie łatwiej płynąć przez stare grzejniki. Co do niedogrzania przy zakręconych "starych" grzejnikach potwierdzało by to teorie o zbyt duży oporach na nowej części. Większość kotłow wiszących wyposażona jest w bypass łączący zasilanie z powrotem gwarantujący minimalny przepływ przez kocioł. "Nowa" część instalacji stawia tak duży opór, że woda instalacyjna jak ma wybór to płynie przez "starą" cześć lub przez bypass. Problem nalezy zgłosić wykonawcy instalacji by sprawdził, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z wyliczeniami w projekcie. Jesli tak to przyczyn nalezy szukać w wykonawstwie (w przypadku instalacji zgrzewanej mogą to być np zbyt duże przewężenia spowodowane nieumiejętnym zgrzewaniem, może to też być brud w instalcji zatykający zawory przygrzejnikowe...)