Zobacz pełną wersję : Instalacja pod wanną
VIRUS254
03-11-2019, 19:33
Witam
Muszę wymienić przewody w kuchni, instalacja aluminiowa padła.
Żeby nie kuć bruzd przy kuchni mam pion techniczny i obok łazienkę - to jest najkrótsza droga do położenia dwóch przewodów 3x2,5mm YDYP do skrzynki łączeniowej.
Czy jest dopuszczalne i akceptowalne położenie tych przewodów pod wanną 30cm od posadzki w korytku kablowym lub peszlu ?
Witam
Muszę wymienić przewody w kuchni, instalacja aluminiowa padła.
Żeby nie kuć bruzd przy kuchni mam pion techniczny i obok łazienkę - to jest najkrótsza droga do położenia dwóch przewodów 3x2,5mm YDYP do skrzynki łączeniowej.
Czy jest dopuszczalne i akceptowalne położenie tych przewodów pod wanną 30cm od posadzki w korytku kablowym lub peszlu ?
Niedopusczalne by było robc tam punkt a według norm to strefa 1 wiec tam przeowdów nie powinno być , a jesli sa to wg normy 5 cm pod posadzką/tynkiem. Już z praktycznego punktu widzenia: pewnie nic sie nie stanie ale jeśli twoje przewody przegryzie szczurek i dostanie sie woda? RCD moze zadziała, może nie.
AnonimowyAlkoholik
04-11-2019, 12:51
Niedopuszczalne. Dodatkowo w łazienkach nie powinno się kłaść instalacji niezwiązanych z tym pomieszczeniem- nie możesz "iść" tam z kablami tranzytem
elpapiotr
04-11-2019, 12:58
To jaką mamy strefę pod wanną? Proszę o wskazanie według arkusza 7-701.
VIRUS254
04-11-2019, 20:09
To jaką mamy strefę pod wanną? Proszę o wskazanie według arkusza 7-701.
strefa zero - a więc muszę szukać innej drogi dla tych przewodów
Pod wanną jest strefa 1, to tak dla wyjaśnienia