Zobacz pełną wersję : Instalacja PV do 10kW



karllo
13-01-2020, 08:23
Witam
Jak macie jakieś sugestie, widzicie błędy to piszcie.
Przymierzam się do zamontowania u siebie instalacji do 10kW w domu (pół bliźniaka).
Zastanawiam się nad: Fronius Symo 8.2-3-M
do tego panele Ja solar 335W
.......

d7d
13-01-2020, 10:32
Daj zdjęcia

karllo
13-01-2020, 10:48
Jeszcze nic nie mam zamontowane więc co najwyżej mogę szkic dachu/budynku, zdjęć dachu nie mam a gomaps to straszna pikseloza...
439343
dodatkowo rozbieżność czasowa w robieniu zdjęć pierwsze z google z przed 3 może 4 lat

439350
to już z tamtego roku z geoportalu

mibas
13-01-2020, 11:18
sprawdź jeszcze www.geoportal.gov.pl - może będą dokładniejsze zdjecia

_Grisza_
13-01-2020, 12:59
karllo,
zainstaluj sobie testową wersję tego programu PV*SOL (działa 30 dni)
https://www.valentin-software.com/en/products/photovoltaics/57/pvsol-premium

Obsłucha programu trochę toporna, ale chwilkę poklikasz i będziesz mógł sobie symulować różne warianty i ułożenie paneli na Twoim dachu, sprawdzić jak się to przekłada na uzyski. Taka zabawa sporo mi w głowie rozjaśniła.

d7d
13-01-2020, 13:56
karllo,
zainstaluj sobie testową wersję tego programu PV*SOL (działa 30 dni)
https://www.valentin-software.com/en/products/photovoltaics/57/pvsol-premium

Obsłucha programu trochę toporna, ale chwilkę poklikasz i będziesz mógł sobie symulować różne warianty i ułożenie paneli na Twoim dachu, sprawdzić jak się to przekłada na uzyski. Taka zabawa sporo mi w głowie rozjaśniła.

Ciekawy link
W tym samym jest też
http://pvsol-online.valentin-software.com/#/ - prosta wersja online do obliczeń produkcji z PV i doboru falowników na podstawie ilości paneli i parametrów połaci dachu.
Dla większych instalacji często dobiera dwa falowniki mniejszej mocy.

elusia617
13-01-2020, 17:59
Falownik, który wybrałeś to raczej z górnej półki Fronius Symo 8.2-3-M a np model SOLAR 8.8 KTL-X jest prawie 2 tys tańszy. Jeżeli chodzi o nachylenie 47 stopni a 21 ta różnica nie wpłynie jakoś znaczącą na moc paneli

karllo
13-01-2020, 20:26
Wiem że pewnie spokojnie by znalazł tańsze falowniki ale chciałem jednak coś z tej tak zwanej wyższej półki... jest już zarezerwowany i już raczej nie zmieniam,,,


Jeżeli chodzi o nachylenie 47 stopni a 21 ta różnica nie wpłynie jakoś znaczącą na moc paneli

Oba kąty są w granicach 99% uzysku wedle tych książkowych 30/40stopni... i tzw straty będę oscylować wedle 1 do 2% mocy całego stringu
Może w między czasie ktoś ma podobny przypadek i coś napisze na ten temat...

programu PV*SOL testowałem ale jakoś mi to nie szło i z braku czasu i chęci nie dokończyłem niuansów z tymi dodatkowymi panelami... 30 dni już minęło a nie mam czasu na zmianę systemu czy też go czyszczenie w tej chwili.
Ten niby online nie wiedziałem wcześniej ale tutaj nic nowego się nie dowiedziałem, jest to proste narzędzie bez możliwości dodawania dodatkowych zmiennych...

Wrzuciłem temat na forum może ktoś coś od siebie doda i podpowie co by w takim wypadku zmienił.
Fronius już właściwie zarezerwowany ale panele i konstrukcja mogę kombinować...

d7d
13-01-2020, 20:47
Trzeba dopasować wszystkie elementy zestawu do siebie a nie wybierać na pocczątku falownik.
Czy w kolejności: przemyślany projekt i do tego zamówienie.

karllo
14-01-2020, 10:23
d7d jesteś w błędzie, falownik nie był pierwszy, to że określiłem sobie firmy z jakich chcę falownik to jeszcze nic nie znaczy choć oczywiste że zawęża wybór.
Tak przeanalizowałem to ile mogę uzyskać mocy do zapotrzebowania więc to też jest świadomy wybór, nie uważam się za wszech wiedzącego dlatego wrzuciłem temat do rozważań (jest sporo niuansów o których fajnie byłoby wiedzieć), jak ktoś chce pomóc i coś podpowiedzieć to to zrobi, po to są fora aby się wiedzą dzielić. Program pvsol nie da mi gotowych rozwiązań, że tak czy też tak będzie najlepiej, sam muszę w nim to zaprojektować a on mi tylko poda możliwe osiągi z zaprojektowanego układu, podstawy z niego uzyskałem ale nie wszystkie niuanse...

Jeżeli chodzi o rozmowę z firmami zajmującymi się montażem pv i ich tzw projekty to nic odkrywczego się nie dowiedziałem, te lepsze propozycje były podobne do moich przemyśleń, ale były też takie z du..y... nie przemyślane tak jak by ci co je tworzą nie mieli pojęcia o konstrukcji dachu a bezpieczeństwie - byleby założyć...
A o cenach z ich propozycji to jak dla mnie to szkoda gadać... a jako że mam głowę na karku i dwie ręce to...
Nawet jak by nie było to cóż tu za przemyślany projekt. Dach ma swoje ograniczenia z powierzchnią i jego konstrukcją która wyklucza pewne rozwiązania np: ustawienie na nim żagla(paneli ustawionych o kącie 30/40st) w konstrukcji kotwionej do dachu/krokwi czy też konstrukcji nie kotwionej a obciążonej betonowymi bloczkami.

d7d
14-01-2020, 12:03
d7d jesteś w błędzie, falownik nie był pierwszy, to że określiłem sobie firmy z jakich chcę falownik to jeszcze nic nie znaczy choć oczywiste że zawęża wybór.

Miałem na myśli dopasowanie falownika do ilości paneli, zakresu ich pracy ilości stringów i paneli w stringach, potrzeby ewentualnych optymalizatorów.
Ale wnioskuję, że to wszystko już przemyślałeś i wybrałeś Froniusa. :)

karllo
14-01-2020, 17:11
Analizowałem i wedle obliczeń wydaje się że pierwsza analiza będzie ok... wedle dostępnej powierzchni... ale drażę temat rozwinięcia drugiego stringa gdyż jest on na krawędzi niby powinien pracować ale jak będą średnie warunki oświetleniowe to i on będzie schodził poniżej zakresu pracy MPP

Fronius Symo 8.2-3-M główne parametry:
DANE WEJŚCIOWE
Liczba trackerów MPP 2,0
Maks. prąd wejściowy (Idc max) 16 / 16 A
Maks. prąd zwarciowy pola modułów 24 / 24 A
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) 150 - 1000 V
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) 200,0 V
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) 595,0 V
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) 267 - 800 V
Użyteczny zakres napięcia MPP 150 - 800 V
Liczba przyłączy DC 2 + 2
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) 16,4 kWpeak

ja solar 335 parametry:
Moc znamionowa Pmp 335Wp
Maksymalne napięcie systemu 1000V
Tolerancja mocy 0 ÷ +5W
Napięcie dla mocy max Ump 34,36V
Prąd dla mocy max Imp 9,75A
Napięcie bez obciążenia Voc 41,12V
Prąd zwarcia Isc 10,38A
Maksymalna wkładka bezp. łańcucha 20A
Sprawność modułu 19,9%

...........................