PDA

Zobacz pełną wersję : Jak działa aquamix-n



Kamilo182
29-01-2020, 10:54
Cześć

Mam zamontowany uzdatniacz wody viessmann aquamix-n ale nie bardzo rozumiem jego bezobsługowość - bo wedle instrukcji tak jest (nie licząc dosypywania soli co jakiś czasz).

Z poziomu menu nie jestem w stanie sprawdzić ile wody przepłynęło od ostatniego czyszczenia, kiedy jest zaplanowane kolejne czyszczenie. itp.
Jedynie co ustawiam, to godzinę aktualną, twardość wody i godzinę płukania.

Dodatkowo mogę wymusić płukanie ręcznie.

Ogólnie od jakiś 4-5 miesięcy zeszło mi niecałe 2 worki soli - około 10m3 wody miesięcznie (co jakiś czas sam klikałem płukanie - nie wiem czy sam płucze).
Płukanie automatyczne mam ustawione na godzinę 2:00, 2 razy nastawiłem budzik specjalnie żeby sprawdzić czy się włączy.. nie płukało. Być może nie płuka się codziennie tylko co jakiś czas / ilość wody.. nie wiem bo nie ma tego na urządzeniu zaznaczonego.

Instrukcję czytałem z internetu ale nie jest tam nic konkretnie opisane. Że np. płukanie następuje po przefiltrowaniu 5m3 lub co 10 dni.. albo.. ze codziennie nie wiem. I teraz pytanie czy ja mam sam włączać płukanie? czy jednak on się włącza tylko nie trafiłem w dzień?

Konsultant Viessmann
30-01-2020, 07:34
Ustawiona godzina to godzina w której stacja może ale nie musi dokonać regeneracji złoża. Na podstawie zaprogramowanej przy pierwszym uruchomienu twardości wejściowej urządzenie wylicza sobie ile może przepuścić wody zanim będzie musiało zrobić regenerację.

Jarson88
18-11-2020, 14:19
Witam,
Ja mam pytanie odnośnie urządzenia aquamix-n, które działa u mnie od 2018roku. Kilka dni temu znacząco spadło mi ciśnienie wody w domu (praktycznie do zera), więc postanowiłem rozkręcić głowice i wyczyścić elementy składowe. Przyniosło to oczekiwany skutek, czyli woda w domu wróciła. Aczkolwiek elementy były tak potwornie brudne i pokryte żelazianym nalotem, że do końca nie dało się tego wyczyścić, a ja nie chciałem używać rozpuszczalników.

I tu moje pytanie ,czy są jakieś środki bezpieczne do czyszczenia elementów głowicy, które zapewnią pozbycie się nalotów żelazianych.

Konsultant Viessmann
23-11-2020, 13:16
Najbezpieczniejszym z środków stosowanych przez serwisantów jest – cilit „kamień i rdza” lub zwykły odtłuszczacz

Z bardziej niebezpiecznych ale za to skutecznych to kwas fosforowy mocno rozcieńczony

Jarson88
26-11-2020, 22:27
Dzięki wielkie za podpowiedź.

Konsultant Viessmann
29-11-2020, 14:51
Nie ma problemu. W razie dalszych pytań, służę pomocą.

Jarson88
21-02-2021, 15:52
Wyczyszczenie wykonane przeze mnie dało pozytywny skutek, szczególnie używając "cilit „kamień i rdza”.
Pomimo tego i tak przyszedł czas na zmianę złóż. Na stronie Aquahome napisane jest, że dla urządzenia aquamix-n, pojemność złoża to 25dm3. A dla posiadanego również Aquacarbon 14l.
Jaki jest skład takiego złoża do urządzenia aquamix-n? Czy można go zastąpić innym? Podobne pytanie dotyczy Aquacarbonu

Konsultant Viessmann
23-02-2021, 09:12
Skład zloża jest objety tajemnicą firmy. Nie prowadzimy badań innych złóż oferowanych na rynku więc nie możemy wskazać żadnego zastępczego.

Piotr-0
18-03-2021, 12:41
Witam.
Mam własne ujęcie wody (studnia). W wodzie duże ilości żelaza i manganu.
Mam Aquamix-n od 2012r., a latem ub. roku pojawiły się problemy z wodą i regeneracją:
- żółtawa woda, zacieki na wannie i zlewie,
- regeneracja nie pomagała.
Próbowałem wezwać serwisanta, ale przerosło mnie to (nie mam czasu, najwcześniej za miesiąc, proszę dzwonić za tydzień lub dwa, itp., itd.)
Zadzwoniłem do najbliższych salonów Viessman'a (średnio ok. 60km ode mnie) - w skrócie: łłło Panie tyle lat, kup sobie nowy, tylko 4-5 koła.
Umówiłem wizytę serwisu przez internet (przez stronę serwisową Viessman'a) i zero odzewu.
Tak zleciało do grudnia.
Chwyciłem się za uzdatniacz sam. Rozebrałem głowicę, wyczyściłem, złożyłem. Działa, ale pojawił się problem wycieku wody przez rurkę przelewową z tyłu uzdatniacza. Obróciłem lekko głowicę, przestała lecieć woda, ale mam wrażenie, że regeneracja nie dochodzi do końca (tak jakby woda nie przepływała przez złoże - zapchane złoże?)
I tutaj mam kilka pytań:
- czy można używać chlorowanej wody (podchloryn sodu wlewany raz na dwa-trzy miesiące - około 50ml - do studni)
- czy głowica musi być ustawiona w konkretnym miejscu, w konkretnym kierunku, czy jej błędne ustawienie wpływać może na regenerację,
- czym wyczyścić złoże, czy można wyciągnąć złoże i je przepłukać, wymyć jakimś środkiem,
- czy jest jakaś kolejność wsypywania złoża (są kulki czarne, białe i mają różne wielkości,
- czy ktoś zna kody resetujące całą stację?
- jak sprawdzić czy głowica jest sprawna i jakie są jej ustawienia (po rozłożeniu , w środku widać o-ringi i kilka różnych wycięć - jak maja być ustawione?)
Zauważyłem też, że od jakiś dwóch, trzech miesięcy nie zawsze na wyświetlaczu pojawiają się kreski świadczące o przepływie wody - kran odkręcony, woda leci, a pasek przepływu nie pojawia się. Muszę wtedy przełączyć kilka razy zawór bypass i wtedy pojawia się pasek przepływu.

Przed stacją są zamontowane filtry sznurkowe chroniące uzdatniacz przed grubym zanieczyszczeniem.
Dodam, że za wizytę serwisanta chciałem zapłacić (za drogę, czas, części, wiedzę) - jak w warsztacie, jadę mówię co jest - wymieniają co trzeba, płacę i jadę dalej.
Ale to chyba za mało.
Może ktoś jest w stanie pomóc?

Deformator1977
11-07-2021, 09:37
Witam, też mam problem z Aquamix-N - nie zasysa solanki. Wyczyściłem inżektor i jest nieco lepiej, ale dalej potrafi zalać pojemnik i zrobić w środku bajorko. Szczerze mówiąc sam nie chce się brać za czyszczenie głowicy, a tym bardziej za sprawdzenie czy servo ustawia się poprawnie.

Konsultant Viessmann
12-07-2021, 09:34
najlepiej zgłosić chęć skorzystania z serwisu poprzez stronę: https://aquahome.pl/serwisowanie/