PDA

Zobacz pełną wersję : Dopuszczalne obciążanie stałe dachu 900 N/m2 a dachówka



blitzkrieg
27-02-2020, 18:31
Panowie,

1 dachówka Braas Celtycka Lumino waży 4,3 kg
Na 1m2 zużywa się do 10,7 szt.
Czyli 1m2 dachówki powinien ważyć maksymalnie 46,01 kg / m2
Do tego dochodzi ocieplenie nakrokiowe - 12cm Thermano, czyli ok. 10 kg / m2
Mamy już 56 kg/m2
Do tego trzeba doliczyć kontrłaty i łaty.Załóżmy nawet, że przyjmiemy 10 kg/m2, jakby tu było pełne deskowanie, a przecież go nie ma

Wychodzi 66,01 kg / m2, czyli

650 N/m²

Zostaje jeszcze 25kg/m2 zapasu, zatem ważący 10kg / m2 kartongips spokojnie wchodzi

Pytanie: NIE MYLĘ SIĘ? Czy to nie p**rdolnie? :D

jajmar
27-02-2020, 18:39
A ciężar więźby gdzie ?

Edit:
Pod thermano nie dajesz desek? bo jak tak to brakuje tego w zestawieniu. Łaty kontrlaty idą na izolację

d7d
27-02-2020, 19:01
Dopuszczalne obciążanie stałe dachu 900 N/m2 a dachówka :D
To jest obciążenie charakterystyczne na 1m2 połaci?

blitzkrieg
27-02-2020, 19:25
Może to więcej powie.

Obciążenie N/m2
Śniegiem 900
Wiatrem 785
Zmienne poza pomieszczeniem 500
Wewnątrz pomieszczenia 2000
Zmienne na jętce 300
Stałe na suficie 500
Stałe na podłodze poddasza 300
Stałe na suficie poddasza 50
Stałe dachu 900
Stałe pod okapem 100
Stałe na słupku poddasza 500
Stałe na ścianie 300
Stałe na pochyłym suficie poddasza 500
Dodano ciężar własny

USTAWIENIA OGÓLNE
GRUBOŚĆ TARCICY (mm): 45
CIĘŻAR WIĄZARA (kg/warstwę): 109
ROZSTAW WIĄZARÓW (mm): 850
WSPÓŁCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIĄŻEŃ: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UŻYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85%

PS. Faktycznie, Thermano bez deskowania bym wolał i producent dopuszcza. Z drugiej strony kusi, żeby zrobić "deskowanie" z płyt MFP i pokryć to cienką warstwą papy. Tylko nie wiem czy na tą papę potem mogę Thermano położyć.

441275
441276

blitzkrieg
27-02-2020, 19:48
Tu PIR bez deskowania
441277

Andrzej Wilhelmi
03-03-2020, 23:09
Papa pod płytą PIR to duży błąd! Pozdrawiam.