Witam.
Mam od pół roku piec kondensacyjny dwufunkcyjny VITODENS 100.
Jego mankamanetem jest to , że po zaprzestaniu poboru CWU i ponownym jego aktywowaniu prze 20-30 sekund leci woda , która parzy. Po zaprzestaniu poboru temperatura na wyświetlaczu wynosi nawet 67C , mimo , że wartość zadana wynosi 45C. Jesli pracuje ogrzewanie , to nie ma tego problemu. Konsultant VIESSMAN-a po wymianie kilkunasu emaili napisał, że ten typ tak ma i koniec....
Z mojego punktu widzenia wymiennik płytkowy jest za gorący i firmware powinien lekko uchylić zawór trójdrożny i lekko uruchomić pompę.
Mój poprzedni VITOPEND 100 tak właśnie działał , a zawór było słychać , bo trzaskał przy przełączaniu.
Może ktoś potrafi wyjaśnic lub nawet pomóc ?
pozdrawiam B.

Konsultant Viessmann
10-03-2020, 11:38
po pierwsze: temparatura wyświetlana na wyswietlaczu kotła to temperatura na wymienniku pierwotnym i ona zawsze bedzie wyższa od wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej.
po drugie: po zakręceniu wody użytkowej, palnik pracyje jescze jakiś krótki czas (1-2s) w tym czasie pracuje też pompa zatem wymiennik płytowy może osiągnąć tempraturę wyższą niż wymagana (w aktywnym trybie ogrzewania ten nadmiar ciepła kierowany jest do c.o.). Zatem po odkręceniu kranu z kotła może wypłynnąć woda o wyższym parametrze. Jednak pojemność wymiennika jest na tyle mała, że aby woda o wyższym parametrze leciała aż 20-30s jest niemożliwe.