Zobacz pełną wersję : Zbrojenie płyty stropowej



rg.4
15-03-2020, 14:58
Witam,
Moje pytanie dotyczy zbrojenia płyty stropowej w domu jednorodzinnym. Płyta ma wymiar 6,30x6,30m i jest grubości 15 cm. Jeżeli chodzi o warstwy: to tynk cem-wap 1,5 cm, płyta żelbetowa 15 cm, styropian 7cm, folia, wylewka 7 cm i płytki 2 cm. Płyta jest zaprojektowana z betonu klasy C25/30 i stali AIII. Projektant zaprojektował zbrojenie dołem w postaci siatki fi12 co 20 cm. Mam wrażenie że to zbrojenie jest za małe jak na taką rozpiętość i ciężar. Proszę o odpowiedź.

d7d
15-03-2020, 15:06
Cały dom ma 6,30x 6,30m czo to jest tylko strop nad jednym pomieszczeniem?
Występują obok inne stropy ? Płyty są ze sobą powiązane konstrukcyjnie?
Nie ma górnego zbrojenia?
Jaki są obciążenia tego stropu?
To są podstawowe pytania.

Wrażenie (może całkiem słuszne) masz na podstawie innych budów czy np. wpisów na FM ... ?

rg.4
15-03-2020, 15:26
Strop jest nad garażem, który jest 40 cm niżej od pozostałej części budynku, dlatego traktuję to jako pojedyncza płyta. Zbrojenie górą jest w postaci wkładek po obwodzie. Jeżeli chodzi o obciążenia to na rysunkach są 2 wartości: 3,6kN/m^2 oraz 2,0kN/m^2 , ostatnia wartość to zapewne obciążenie użytkowe jednak taka wartość wg EC jest wartością charakterystyczną a nie obliczeniową. Nie mówiąc już o 3,6 gdzie sam ciężar żelbetu to ok 3,75kN/m^2 (przy grubości płyty 15 cm) w wartości charakterystycznej a gdzie reszta warstw i współczynnik bezpieczeństwa 1,35? Dodatkowo wykres momentów w środku rozpiętości ma wartość 16,2kNm/m co także jest bardzo dziwną wartością. Wrażenia na podstawie studiów i tego czego nas uczyli.

d7d
15-03-2020, 18:12
Zgłoś problem do projektanta - aby sprawdził ponownie.
Strop jest użytkowy?

jajmar
15-03-2020, 19:04
Strop jest nad garażem, który jest 40 cm niżej od pozostałej części budynku, dlatego traktuję to jako pojedyncza płyta. Zbrojenie górą jest w postaci wkładek po obwodzie. Jeżeli chodzi o obciążenia to na rysunkach są 2 wartości: 3,6kN/m^2 oraz 2,0kN/m^2 , ostatnia wartość to zapewne obciążenie użytkowe jednak taka wartość wg EC jest wartością charakterystyczną a nie obliczeniową. Nie mówiąc już o 3,6 gdzie sam ciężar żelbetu to ok 3,75kN/m^2 (przy grubości płyty 15 cm) w wartości charakterystycznej a gdzie reszta warstw i współczynnik bezpieczeństwa 1,35? Dodatkowo wykres momentów w środku rozpiętości ma wartość 16,2kNm/m co także jest bardzo dziwną wartością. Wrażenia na podstawie studiów i tego czego nas uczyli.

Jeżeli chcesz zweryfikować obliczenia to nie możesz zgadywać co jest co. Zestawienie obciążeń to jak już powinno być w części obliczeniowej nie na rysunku, może na rysunku jest pokazane jakieś obciążenie np od więźby? Pokaż ten rys.

Co do wartości momentu jak to liczysz? Z opisu wynika że masz płytę 2 kierunkową z utwierdzeniem do okoła. Tego nie policzysz ql2/8 - wyjdzie sporo za duży moment. Albo program do płyt , albo tablice.

d7d
16-03-2020, 11:54
Chyba płyta wolnopodparta a nie utwierdzona.
Wkładki górne tylko konstrukcyjnie.

jajmar
16-03-2020, 21:45
Strop jest nad garażem, który jest 40 cm niżej od pozostałej części budynku,


Chyba płyta wolnopodparta a nie utwierdzona.

Ten zapis o kolejnym stropie powoduje że ten bok można traktować jako utwierdzony , inne być może nie.

d7d
16-03-2020, 22:28
Dociążenie jedną kondygnacją bym traktował jako częściowe utwierdzenia. Raczej "małe" utwierdzenie.