Dzień dobry,

mam mały problem z piecem Viessmann Vitodens 100-w. Mam nadzieję ze może ktoś zna problem.
Problem pojawił się jak "dziad" czyt. hydraulik napełniał zasobnik na ciepłą wodę, napełnił wężownicę i mam wrażenie ze powietrze z wężownicy poszło na podłogówkę...(mogl zakrecic zawory na podlogówke i nie wpuszczac tego powietrza dalej niz potrzeba)
Pierwszy efekt, piec przestał się włączać przy temp zasilania 35 stopni C. Podniosłem na 45, działa... przegoniłem podłogówkę na tej temp 1 dobę, poodkrecałem odpowietrzniki wszedzie gdzie były (rozdzilacze, sprzeglo).
Efekt: niby się załącza na 35 stopniach i jakos ciagnie. Ale jak zmiejszam temp zasilania na 30 stopni to piec wlacza sie, osiaga szybko wysoką temperature i gasnie. Wysoka tzn okolice 40-50 kilku. Czyli tak jakby nie mogl przepchnac dalej wyprodukowanego ciepla przy starcie palnika. Czy moze byc powodem jakies zapowietrzenie pompy w piecu lub wymiennika? czy to raczej nie wchodzi w gre? Niby ten "dziad" odpowietrzał wezykiem wymiennik, popuscił srube na zaworze i troche wody spuszczał, potem dolewał. itd.
/będę wdzięczny za jakas wskazowke! MILION RAZY DZIĘKUJĘ
Piotrek

fachman19
29-03-2020, 18:50
Rada od innego dziada - "sprawdź filtr" na instalacji CO . Wszystkie filtry przy kotle. Przy napełnianiu weżownicy wymiotło zanieczyszczenia z wężownicy w stronę kotła . Powinien tam być filtr( chociaz nie ma go w zaleceniach ) . W wężownicach bywaja ogromne poklady zanieczyszczeń .
Czasem trzeba pościć wodę przez kocioł w przeciwną strone.

piona6
29-03-2020, 18:53
Rada od innego dziada - "sprawdź filtr" na instalacji CO . Wszystkie filtry przy kotle

Oki sprawdzimu, poczekam na swojego montera, co to wszystko zakładał, niech zerknie.
Piec chodzi od 4-5 misiecy wiec nie wiem czy te filtry mogly się zapchać, ale kto wie...
A jakies inne jeszcze sugestie, co można ew sprawdzić/zrobić? Przepływy niby ok na petalch, wiec nie wiem czy tam jeszcze może być powietrze...

fachman19
29-03-2020, 18:58
Filtyr zapychaja się właśnie na początku , a ty właśnie uruchomiłeś nowy obwód (wężownicę ) tam zawsze syf . Po takim uruchomieniu filtr czyści sie po paru minutach ..

piona6
29-03-2020, 19:01
Filtyr zapychaja się właśnie na początku , a ty właśnie uruchomiłeś nowy obwód (wężownicę ) tam zawsze syf . Po takim uruchomieniu filtr czyści sie po paru minutach ..

dobra! będziemy spawdzac, pewnie chwile to potrwa zanim do mnie przyjedzie bo przecież EPIDEMIA! poki co może sobie dalej to chodzic? z ta temp 35 stopnii? Jeśli działa, to może zostawię bo dom jednak musi się ogrzewac …

fachman19
29-03-2020, 19:46
Skoro mieszkasz w domu to takich operacji musisz się nauczyć . Trzeba mieć trochę narzedzi . Mieszkanie w domku wymaga trochę zdolności technicznych . Wzywanie fachmanów do byle G. to kosztowna przyjemność.

kaju
29-03-2020, 22:12
I te" Dziady" przestaną cie odwiedzać . Ty będziesz D.... i sam zostaniesz z tym Vieskiem hihihi