PDA

Zobacz pełną wersję : Ciąg wsteczny w łazience w nowym mieszkaniu z nawiewnikami w oknach



tomasz_6
01-04-2020, 12:06
Witam,

mam problem z nawiewaniem zimnego powietrza z przewodu wentylacyjnego do środka łazienki.
Problem jest o tyle ciekawy, że jest to nowe mieszkanie, które raczej jest wykonane według poprawnych standardów budowlanych (sprawdzony deweloper itd). Mieszkanie jest na 4 piętrze (ostatnim).

Mieszkanie posiada w każdym pokoju (65m2, 3 pokojowe) nawietrzniki okienne. Są one rozszczelnione tak więc cyrkulacja jest.
Oprócz tego, każde mieszkanie w klatce ma swój własny przewód kominowy, tak więc winę sąsiada można wykluczyć zważywszy, że nikt jeszcze nie mieszka w tej klatce oprócz mnie.

Ogólnie w mieszkaniu posiadam trzy przewody wentylacyjne: w łazience, w salonie połączonym z kuchnią w górnej szafce nad piekarnikiem oraz przewód przy okapie (do tego nie mam dostępu).

Okazało się, że gdy lekko ograniczę wlot w przewodzie nad piekarnikiem (kartką papieru) to nagle w łazience powietrze jest wydmuchiwane do kanałów wentylacyjnych. Z tego rozumiem, że prawdopodobnie kratka nad piekarnikiem za mocno "zasysa" powietrze z salonu dlatego w łazience mocno wdmuchiwało powietrze do środka, aby wyrównać ciśnienia. W łazience i kuchni są normalne kratki wentylacyjne, nie wentylatory.
Czy dobrze to rozumuję?

Czy w takim przypadku, prawidłowym rozwiązaniem byłby zakup kratki wentylacyjnej z regulacją przepływu powietrza, tak aby ograniczyć powietrze zasysane przez przewód wentylacyjny nad piekarnikiem?

Pytanie tylko dlaczego tak mocno wyciąga z jednego kanału?
Czy na przykład mogą to powodować wentylatory dachowe?

Z góry dziękuję za pomoc w temacie.

CityMatic
01-04-2020, 12:50
Tak, wentylator może mieć różną wydajność, stąd różne podciśnienia. Zakup kratki z regulacją, czy z układem przeciw ciągu rozwiąże problem.

tomasz_6
01-04-2020, 13:00
Tak, wentylator może mieć różną wydajność, stąd różne podciśnienia. Zakup kratki z regulacją, czy z układem przeciw ciągu rozwiąże problem.

Pisząc "wentylator" chodzi ci o ten na dachu, tak?
Czy mogę zgłosić do dewelopera taki fakt i są oni w stanie to poprawić?

Kratkę z regulacją ręczna przepływu znalazłem a możesz podpowiedzieć jak znaleźć tą drugą z układem przeciw ciągu?

CityMatic
01-04-2020, 18:33
Pisząc "wentylator" chodzi ci o ten na dachu, tak?
Czy mogę zgłosić do dewelopera taki fakt i są oni w stanie to poprawić?
Tak ten na dachu - oczywiście wszystkie usterki należy zgłaszać - to Twoje prawo.


Kratkę z regulacją ręczna przepływu znalazłem, a możesz podpowiedzieć jak znaleźć tą drugą z układem przeciw ciągu?
https://allegro.pl/oferta/automatyczna-kratka-wentylacyjna-14x14-antycofka-9096218770
Tutaj już kolega w innym poście pokazał.

tomasz_6
01-04-2020, 20:03
A lepiej ograniczyć zasysane powietrze przez kratkę nad piekarnikiem (co ograniczy wdmuchiwanie powietrza do łazienki) czy lepiej ograniczyć w łazience powietrze wdmuchiwane? (Bo ta automatyczna kratka, którą podałeś to rozumiem, że do łazienki miałaby być)

CityMatic
01-04-2020, 20:12
Wyeliminować nadmuchiwanie kratką łazienki, to ma działać tylko w jedną stronę czyli wyciągać zużyte/wilgotne powietrze na zewnątrz.

tomasz_6
01-04-2020, 20:17
No ok, rozumiem do czego dążymy.
Tylko jeśli nie ograniczę zasysania powietrza w kanale nad piekarnikiem to w łazience dalej będzie mi wdmuchiwać powietrze z wentylacji.
Zamontuje kratkę przeciw cofaniu i kratka będzie cały czas zamknięta bo powietrze będzie dalej próbować dostać się do łazienki.
Czy źle mówię?
Mam coś robić z tą kratką nad piekarnikiem, która mocno zasysa powietrze?

CityMatic
01-04-2020, 20:28
Masz ograniczyć wypływ powietrza przez przydławienie kratki nad piekarnikiem. Ale zgłoś koniecznie problem, bo jak sam zauważyłeś masz brak równowagi pomiędzy ilością powietrza nawiewanego przez nawiewniki okienne, a tym co wyciąga wentylacja wywiewna. W pomieszczeniach robi się podciśnienie które wtłacza Ci powietrze zimne wentylacją łazienki.
Zapewne jak zrobi się na tyle ciepło, że otworzysz okna to sytuacja ta ustąpi.
Jednak tak jak piszesz jeśli jest to ostatnia kondygnacja, a na kanałach wentylacyjnych są wentylatory lub obrotowe nasady kominowe - w niesprzyjających warunkach mogą objawiać się takim efektem który jest bardzo niepożądany.

tomasz_6
01-04-2020, 20:38
Czyli wymieniam kratkę nad piekarnikiem.
A kratka przeciw ciągowi zwrotnemu też zadziała na zbyt mocne zasysanie?
Bo znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/kratka-wentylacyjna-autoaktywna-fi-125-tanio-7289687166
To co ty podawałeś to nie mieli okrągłej na Fi125.

CityMatic
01-04-2020, 20:47
Przepraszam, ale nie znam czegoś takiego co pokazałeś - jeśli działa tak jak jest napisane to wygląda na coś dobrego:yes:

tomasz_6
01-04-2020, 20:51
No a ta kratka, którą ty podałeś i którą znasz to ona zadziała na zbyt mocne zasysanie? Bo tam piszą tylko o tym ciągu zwrotnym.

CityMatic
01-04-2020, 21:37
Na zasysane zadziała, zablokuje całkowicie nadmuch. To zapobiega cofaniu się powietrza z wentylacji, caś na zasadzie zaworu zwrotnego.

tomasz_6
01-04-2020, 21:56
Jeśli mam zablokować zasysanie powietrza przez kratkę nad piekarnikiem to chyba wystarczy najprostsza kratka tego typu z regulacją:
https://allegro.pl/oferta/kratka-wentylacyjna-pcv-o-srednicy-125-mm-8809640663

A do łazienki na wszelki wypadek zamontować tą kratkę, która znalazłem czy już obojętnie jaką?

CityMatic
02-04-2020, 11:42
Tak do kuchni z regulacją, a do łazienki tą co znalazłeś. Połączone siły sprawią że będzie dobrze. Ale nie zapomnij zgłosić tego do zarządu budynku, to ich sprawa aby działało to bezpiecznie i prawidłowo. Płacisz za to więc wymagaj.