Zobacz pełną wersję : Zakończenie komina a dopływ powietrza do kotła gazowego



Slav555
13-04-2020, 12:51
Witam,
Nie wiem czy murarze spieprzyli robotę czy jednak nie mam się zbytnio o co obawiać. Na zakończeniu komina nie zostawili takiego "kołnierza" (przepraszam za brak fachowej terminologii), spod którego powietrze byłyby zaciągane do kotła gazowego. Komin to gotowiec z firmy Jawar, model K fi 80.

Tu zdjęcie tego co powinno być, widać przerwę ok. 2 cm powiędzy kołnierzem a płytą komina:
442919

A tu jak jest u mnie:
442920

Dlatego pytanie czy jest to u mnie niepoprawnie ale jednak da się to naprawić? Czy powietrze do zasilenia kotła gazowego byłoby zaciągane z tych kratek i mam się nie obawiać?
442922

CityMatic
13-04-2020, 13:39
Wg mnie masz zrobione poprawnie, u mnie tak jest i sprawuje się dobrze 9 lat. Możesz jeszcze sprawdzić czy za tą kratką faktycznie widać rurę spalinową i jest to wentylowana zewnętrzna cześć otworu komina w którym znajdują się te kwasoodporne wkłady.
Pozdrawiam

Slav555
13-04-2020, 13:52
Za tymi kratkami są faktycznie te ceramiczne wkłady. Jednak kratki te mają otwory dość małe. Pytanie czy na tyle że wystarczą.

kominystalowe
14-04-2020, 12:43
Chętnie Pomożemy, ale aby móc udzielić odpowiedzi rzetelnie poprosimy o więcej informacji:

1. Jaki urządzenie będzie (lub jest) podłączone do komina?
2. Jakie będzie paliwo? Gaz, paliwo stałe?

Greengaz
14-04-2020, 13:53
@kominystalowe

Proszę czytać ze zrozumieniem i nie nabijać niepotrzebnie postów.
@Slav555 napisał wyraźnie


.......którego powietrze byłyby zaciągane do kotła gazowego

co chyba jednoznacznie wskazuje na gaz oraz kocioł gazowy

Slav555
14-04-2020, 22:10
1. Jednofunkcyjny kocioł gazowy, prawdopodobnie Viessman albo Buderus
2. Oczywiście gaz, tak jak wspomniałem w temacie.

Slav555
25-04-2020, 22:07
Mógłby się jeszcze ktoś wypowiedzieć?

Greengaz
26-04-2020, 22:53
Jest OK, zwłaszcza jeśli obie kratki funkcjonują na rzecz doprowadzenia powietrza do kotła kondensacyjnego.
1 m3 spalanego gazu ziemnego wymaga doprowadzenia 10 m3 powietrza.

Slav555
27-04-2020, 17:04
Jedna kratka jest przeznaczona do komina od kominka, druga do kotła gazowego.

Greengaz
27-04-2020, 17:36
O ewentualnym braku powietrza do spalania przekonasz się przy pracy kotła na rzecz cwu. Wówczas kocioł pracuje dłuższy czas pełną mocą.

Slav555
27-04-2020, 17:52
Tak myślę, że jeśli powietrza okaże się za mało to zawsze można wymienić kratkę na inną z większymi otworami.