Zobacz pełną wersję : Ogrzewanie podłogowe słaby przepływ wody.



Grzegorz5736
15-05-2020, 08:37
Witam, mój problem z ogrzewaniem podłogowym trwa od samego początku włączenia. Domek o powierzchni 200m2, góra chodzi bez zarzutu przepływ wody można regulować od 0.5l do 3, 5l bez problemu, ale dół to już walka max przepływ na 6 płytach to zakres między 0 a 1l. Cały dolny poziom jest niedogrzewany nie potrafię uzyskać większej temperatury niż 22 - 23 C temperatura podłogi. Górę mogę rozgrzać nawet do 30 c. Czym może byś spowodowane słabe grzanie na Dolnym poziomie skoro góra chodzi bezproblemow?

plamiak
15-05-2020, 09:31
Odpowietrz te pętle na dole. Ja mam przepływy niemierzalne na rotametrach a i tak w domu ciepło.

BrodowskiG
15-05-2020, 09:36
Mamy być jasnowidzami? Nawet nie opisałeś układu.

Grzegorz5736
15-05-2020, 14:29
A więc parter ma ponad 100m2 kursy 1i2 to kuchnia z salonem 50m2 odległość między rurami to 15cm, 3 to korytarz 15m2, 4 kotłownie 9m2,5lazienka 6m2, 6 to garaż tam zostało rozłożone reszta rury. Zwój miał 600m długości 16mm. https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeex.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeen.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeew.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeea.jpg

BrodowskiG
15-05-2020, 15:30
to jest bufor od ogrzewania? u góry taki sam rozdzielacz? próbowałeś u góry zmniejszyc parametry pompy? ten zawór termostatyczny jest 3/4 cala?

Grzegorz5736
15-05-2020, 15:46
Tak to jest bufor do ogrzewania podłogowego, na górze jest identyczny rozdzielacz, na górze zamykałem dopływ wody z bufora ale to nic nie miało wpływu na dolny rozdzielacz. Zawór jest 3/4. Na Dolnym rozdzielaczu jeśli puszczam wodę na jedna płytę to wtedy wszystko działa można regolowac przepływ jak się chce.

Grzegorz5736
15-05-2020, 15:50
Obie pompy chodzą na maxa ta przy buforze i przy rozdzielaczu, ciśnienie wody podłogówka 2.7 bara

BrodowskiG
15-05-2020, 16:18
jak każdy obieg ma swoją pompę i jeszcze masz osobną pompę do grzania cwu to ta pompa przy buforze jest niepotrzebna, bo wtedy masz dwie szeregowo i powinno być sprzęgło.
zawór termostatyczny 3/4 cala to chyba trochę mało na 6 obiegów. u góry tyle samo?
z tego co widze to jedna pompa ładuje bufor, druga z buforu wypycha na podłogówki i jeszcze podłogówki mają swoje pompy?

Grzegorz5736
15-05-2020, 17:06
Jedna pąpa jest przy buforze zaraz przy wyjściu z bufora i po jednej przy rozdzielaczu. Całe ogrzewanie na podasz chodzi bardzo dobrze, można regulować przepływ w każdym zakresie od 0 d0 3.5l.

BrodowskiG
15-05-2020, 18:43
no to jeżeli jest tak , że z bufora idzie woda przez pompe i ta wode sie rozdziela, żeby trafić na dwie pompy to jest bez sensu, albo jedna pompa zasila oba rozdzielacze albo każdy rozdzielacz ma swoją pompę i one sobie biorą z bufora.
Można za buforem dać zawór 3-drogowy i za nim jedną pomę na całą podłogówkę, albo wywalić pompę i używać dwa niezależne układy tak jak są piętra.
Może spróbuj ustawić pompę przy buforze na 3 bieg, odpowiednik tradycyjnej pompy a nie żeby działało wg ciśnień czy przepływów, może brak sprzęgła zakłóca coś.
Te obiegi góra/dół są do siebie podobne?
Od 1:20 https://www.youtube.com/watch?v=ToDOQ9r6Rn4 ten o którym mówi jest calowy
https://www.youtube.com/watch?v=7X0WTJJFmLM na siłe to ten zawór co masz też powinien dac rade