Zobacz pełną wersję : Ogrzewanie podłogowe słaby przepływ wody.
Grzegorz5736
15-05-2020, 08:37
Witam, mój problem z ogrzewaniem podłogowym trwa od samego początku włączenia. Domek o powierzchni 200m2, góra chodzi bez zarzutu przepływ wody można regulować od 0.5l do 3, 5l bez problemu, ale dół to już walka max przepływ na 6 płytach to zakres między 0 a 1l. Cały dolny poziom jest niedogrzewany nie potrafię uzyskać większej temperatury niż 22 - 23 C temperatura podłogi. Górę mogę rozgrzać nawet do 30 c. Czym może byś spowodowane słabe grzanie na Dolnym poziomie skoro góra chodzi bezproblemow?
Odpowietrz te pętle na dole. Ja mam przepływy niemierzalne na rotametrach a i tak w domu ciepło.
BrodowskiG
15-05-2020, 09:36
Mamy być jasnowidzami? Nawet nie opisałeś układu.
Grzegorz5736
15-05-2020, 14:29
A więc parter ma ponad 100m2 kursy 1i2 to kuchnia z salonem 50m2 odległość między rurami to 15cm, 3 to korytarz 15m2, 4 kotłownie 9m2,5lazienka 6m2, 6 to garaż tam zostało rozłożone reszta rury. Zwój miał 600m długości 16mm. https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeex.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeen.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeew.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeea.jpg
BrodowskiG
15-05-2020, 15:30
to jest bufor od ogrzewania? u góry taki sam rozdzielacz? próbowałeś u góry zmniejszyc parametry pompy? ten zawór termostatyczny jest 3/4 cala?
Grzegorz5736
15-05-2020, 15:46
Tak to jest bufor do ogrzewania podłogowego, na górze jest identyczny rozdzielacz, na górze zamykałem dopływ wody z bufora ale to nic nie miało wpływu na dolny rozdzielacz. Zawór jest 3/4. Na Dolnym rozdzielaczu jeśli puszczam wodę na jedna płytę to wtedy wszystko działa można regolowac przepływ jak się chce.
Grzegorz5736
15-05-2020, 15:50
Obie pompy chodzą na maxa ta przy buforze i przy rozdzielaczu, ciśnienie wody podłogówka 2.7 bara
BrodowskiG
15-05-2020, 16:18
jak każdy obieg ma swoją pompę i jeszcze masz osobną pompę do grzania cwu to ta pompa przy buforze jest niepotrzebna, bo wtedy masz dwie szeregowo i powinno być sprzęgło.
zawór termostatyczny 3/4 cala to chyba trochę mało na 6 obiegów. u góry tyle samo?
z tego co widze to jedna pompa ładuje bufor, druga z buforu wypycha na podłogówki i jeszcze podłogówki mają swoje pompy?
Grzegorz5736
15-05-2020, 17:06
Jedna pąpa jest przy buforze zaraz przy wyjściu z bufora i po jednej przy rozdzielaczu. Całe ogrzewanie na podasz chodzi bardzo dobrze, można regulować przepływ w każdym zakresie od 0 d0 3.5l.
BrodowskiG
15-05-2020, 18:43
no to jeżeli jest tak , że z bufora idzie woda przez pompe i ta wode sie rozdziela, żeby trafić na dwie pompy to jest bez sensu, albo jedna pompa zasila oba rozdzielacze albo każdy rozdzielacz ma swoją pompę i one sobie biorą z bufora.
Można za buforem dać zawór 3-drogowy i za nim jedną pomę na całą podłogówkę, albo wywalić pompę i używać dwa niezależne układy tak jak są piętra.
Może spróbuj ustawić pompę przy buforze na 3 bieg, odpowiednik tradycyjnej pompy a nie żeby działało wg ciśnień czy przepływów, może brak sprzęgła zakłóca coś.
Te obiegi góra/dół są do siebie podobne?
Od 1:20 https://www.youtube.com/watch?v=ToDOQ9r6Rn4 ten o którym mówi jest calowy
https://www.youtube.com/watch?v=7X0WTJJFmLM na siłe to ten zawór co masz też powinien dac rade