Zobacz pełną wersję : Belki stropowe - tolerancja wymiarów
Witam.
Czy jest jakąś normą dopuszczalna tolerancja wymiarów belek stropowych pomiędzy projektem/obliczeniami a rzeczywistością?
Np w projekcie 230x90 w rzeczywistości 220x80.
NIe ma.
Edit.
Projekt zamienny
Czyli jeżeli ma być 230x90 to ani milimetra mniej tak?
NIe rozumiem do czego dążysz tym pytaniem. Masz w projekcie 230x90 to takie coś zamawiasz, jak to strugane to tartak wycina odpowiednio większe aby na gotowo uzyskać wymiar z zamówienia.
1-2 mm to moze byc nawet wpływ suche/wilgotne. Ale zadałeś na początku pytanie czy o 1cm możesz zmienić wysokość i szerokość.
Już wyjaśniam o co mi chodzi. Dom mi budowała firma. Po 3 latach strop mi opadł w niektórych miejscach nawet o 8mm. Oczywiście wykonawca odrzuca reklamację bo twierdzi, że w projekcie jest policzone ugięcie graniczne np 13 mm i tyle. Szukam przyczyny i znalazłem, ze fizycznie mam belki mniejsze niż w projekcie 215 zamiast 220 i 75 zamiast 80mm. Zanim ponownie złożę reklamację chcę się upewnić, że nie powinno być żadnych odstępstw od projektu. A jeżeli mogą być to jaka jest tolerancja dlatego o to pytałem. Jeżeli jest np jakąś normą dopuszczona tolerancja np -5% to ok. Ale jeżeli nie ma to chciałbym się tego dowiedzieć.
Andrzej733
31-05-2020, 09:58
To jest drewno, trzeba z tym żyć.
gambit565
31-05-2020, 18:44
Po pierwsze jaki dokument dostales od wykonawcy ze to co wbudowal to rzeczywiscie to co bylo w projekcie (jak byla dokumentowana klasa drewna)? Poza tym jaka byla wilgotnosc drewna w momencie wbudowywania a jaka jest teraz?
Nie wiem :( Nie mam chyba zadnego dokumentu na drewno. Pytanie brzmi czy jest dopuszczalna tolerancja wymiarów?
Nie wiem :( Nie mam chyba zadnego dokumentu na drewno. Pytanie brzmi czy jest dopuszczalna tolerancja wymiarów?
Edit. Mam papier. Że drewno C24 i właściwościnużytkowe. Nie ma wymiarów.
gambit565
31-05-2020, 21:24
Jest norma EN 336, dla przekrojow do 100mm +3/-1, dla przekrojow 100-300 +4/-2mm, wilgotonosc odniesienia 20%. Przy zmianie wilgotnosci dla gatunkow iglastych zmiana przekroju o 0,25% na 1% zmiany wilgotnosci
Każdy strop pracuje, w czym jest problem z tymi 8 mm? Szyby w oknach sie uginają a co dopiero stropy. Ważna aby nie uginały się za mocno. Jaka jest rozpiętość stropu ?
Jest norma EN 336, dla przekrojow do 100mm +3/-1, dla przekrojow 100-300 +4/-2mm, wilgotonosc odniesienia 20%. Przy zmianie wilgotnosci dla gatunkow iglastych zmiana przekroju o 0,25% na 1% zmiany wilgotnosci
O to mi chodziło. Dziękuję.