Zobacz pełną wersję : Jak wylać beton na strop ?
Witam,
otóż strop teriva już jest na domku 35m2. Teraz przyszło zalewać. Kolega mówi, że gotowa mieszanka z betoniarni (półelastyczny) przywieziona małą wywrotką jest gotowa do wysypania na strop teriva natomiast mi się wydaje, że trzeba go jeszcze wymieszać z wodą. Ilość betonu to 3 m3 na grubość 5 cm. Strop teriva dł. 3,9 m i szerokość z pustakami 5 m. Od dołu pod stropem mała piwniczka ok. 1 m wysokości.
Beton b25 na drobnym kruszywie. Mieszać z wodą czy wysypywać i udeptywać a następnie zacierać ? Jak prawidłowo to wygląda ? Proszę o pomoc :)
445064445064
Witam,
otóż strop teriva już jest na domku 35m2. Teraz przyszło zalewać. Kolega mówi, że gotowa mieszanka z betoniarni (półelastyczny) przywieziona małą wywrotką jest gotowa do wysypania na strop teriva natomiast mi się wydaje, że trzeba go jeszcze wymieszać z wodą. Ilość betonu to 3 m3 na grubość 5 cm. Strop teriva dł. 3,9 m i szerokość z pustakami 5 m. Od dołu pod stropem mała piwniczka ok. 1 m wysokości.
Beton b25 na drobnym kruszywie. Mieszać z wodą czy wysypywać i udeptywać a następnie zacierać ? Jak prawidłowo to wygląda ? Proszę o pomoc :)
Na pewno to coś jest półelastyczne? A nie beton półsuchy ? Jak ten drugi to nie nadaje się na strop.
Takie coś to zamiast chudziaka na pochyłych powierzchniach np. pod schody zewnętrzne albo pod krawężniki, a nie na strop.
Pompogruszka i normalny beton - zero dolewania.
To normalny beton b25 półelastyczny który wylewa się też na stropy prosto z betoniarni. Grucha tam nie wjedzie. Pytanie tylko czy może być w takiej postaci czy mieszać trzeba z wodą.
Robinson74
10-06-2020, 18:18
Prosto z "betoniarni" czy prosto z "betoniarki"?
Chodzi ci o taki w workach?
Podaj link do betonu półelastycznego.
Betoniarni... Tam gdzie ładują gruchy i można zamówić beton rozrobiony na wywrotkę ale nie w wersji tak płynnej jak do gruchy
Betoniarni... Tam gdzie ładują gruchy i można zamówić beton rozrobiony na wywrotkę ale nie w wersji tak płynnej jak do gruchy
Chyba nie do końca tak jest. Dobry beton to właściwe proporcje wody do reszty więc to już wyklucza jako beton konstrukcyjny
Chyba nie do końca tak jest. Dobry beton to właściwe proporcje wody do reszty więc to już wyklucza jako beton konstrukcyjny
Tutaj jedynie chodzi o to czy takowy beton należy rozrabiać czy taką półsuchą mieszankę można wysypywać. Na owy beton są papiery i jak najbardziej nadaje się do wykorzystania na strop.
Strop już zrobiony i beton na stropie. Jestem tylko ciekaw waszych opinii.
Beton normalny b25, zamawiany w takiej postaci również przez firmy, normalnie z papierami.
Im mniejsza ilość wody w betonie tym jest on twardszy i bardziej wytrzymały. Odrobina wody już w nim zawarta w momencie odbioru wystarczy do niezbędnych reakcji jakie w nim zachodzą. Tak więc nie zaleca się dodawać do niego dodatkowo wody a jedynie w takiej mieszance co przyjedzie wykorzystać na strop. Najważniejsza jest pielęgnacja betonu przez kolejny tydzień tak więc trzeba wówczas go często i obficie podlewać.
Na owy beton są papiery i jak najbardziej nadaje się do wykorzystania na strop.
Jakie dostałeś papiery?
Nie jest tam napisane coś takiego, że betony konstrukcyjne musza być wibrowane, żeby uzyskać deklarowane właściwości? A przecież półsuchego nie zawibrujesz.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401838
Przeczytaj też to po lewej stronie różowego dokumentu.
Ze względu na swą stosunkowo niską wytrzymałość oraz większą porowatość, betony półsuche nie są betonami konstrukcyjnymi – to znaczy że nie mogą być używane np. bezpośrednio jak materiał do konstrukcji żelbetowych ław fundamentowych. (https://betonnadom.pl/zanim-kupisz/faq/beton-polsuchy-sie-go-stosuje/)
Zrobiłeś sobie kostkę, żeby sprawdzić wytrzymałość? Badanie wytrzymałości na ściskanie to z 25zł (https://www.lafarge.pl/sites/poland/files/atoms/files/cennik_uslug_labo_01.10.2019.pdf) - i będziesz spał spokojnie... Albo raczej nie...
Ilość wody musi być dokładnie taka, jak w recepturze żeby otrzymać deklarowane przez betoniarnię parametry.
W takim betonie masz sporo powietrza - więc zbrojenie nie jest odcięte od tlenu i będzie korodowało.
Jakie dostałeś papiery?
Nie jest tam napisane coś takiego, że betony konstrukcyjne musza być wibrowane, żeby uzyskać deklarowane właściwości? A przecież półsuchego nie zawibrujesz.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401838
Przeczytaj też to po lewej stronie różowego dokumentu.
Ze względu na swą stosunkowo niską wytrzymałość oraz większą porowatość, betony półsuche nie są betonami konstrukcyjnymi – to znaczy że nie mogą być używane np. bezpośrednio jak materiał do konstrukcji żelbetowych ław fundamentowych. (https://betonnadom.pl/zanim-kupisz/faq/beton-polsuchy-sie-go-stosuje/)
Zrobiłeś sobie kostkę, żeby sprawdzić wytrzymałość? Badanie wytrzymałości na ściskanie to z 25zł (https://www.lafarge.pl/sites/poland/files/atoms/files/cennik_uslug_labo_01.10.2019.pdf) - i będziesz spał spokojnie... Albo raczej nie...
Ilość wody musi być dokładnie taka, jak w recepturze żeby otrzymać deklarowane przez betoniarnię parametry.
W takim betonie masz sporo powietrza - więc zbrojenie nie jest odcięte od tlenu i będzie korodowało.
Dzięki za konkretną odpowiedź.
Jako, że już po ptakach to zostało mi zaproponowane takowe rozwiązanie:
rozrobić sam cement i bardzo rzadki wylać na strop aby wzmocnić pory,
położyć siatkę zbrojeniową,
zalać betonem b25 (workowy) na grubość ok. 2 cm
Czy takowe rozwiązanie zda egzamin?
Zaznaczam, że strop teriva na parterze wiszący w powietrzu to faktycznie ok. 3,5 m po długości belki i po szerokości ok. 4,5 m tak więc nie jest to duża rozpiętość,
Dodatkowo w tej mini piwniczce, która znajduje się pod stropem podeprę co druga belkę kolumną z bloczka betonowego po obu stronach.
Myślę, że to w zupełności by wystarczyło. Co myślicie ?
Jako, że już po ptakach to zostało mi zaproponowane takowe rozwiązanie:
rozrobić sam cement i bardzo rzadki wylać na strop aby wzmocnić pory,
położyć siatkę zbrojeniową,
zalać betonem b25 (workowy) na grubość ok. 2 cm
Czy takowe rozwiązanie zda egzamin?
Nie, szkoda kasy czasu i sił.
Zaznaczam, że strop teriva na parterze wiszący w powietrzu to faktycznie ok. 3,5 m po długości belki i po szerokości ok. 4,5 m tak więc nie jest to duża rozpiętość,
Dodatkowo w tej mini piwniczce, która znajduje się pod stropem podeprę co druga belkę kolumną z bloczka betonowego po obu stronach.
Myślę, że to w zupełności by wystarczyło. Co myślicie ?
Nie podpiera się stropów. Czym bedzie obciążony ten strop?
Nie, szkoda kasy czasu i sił.
Nie podpiera się stropów. Czym bedzie obciążony ten strop?
Domek rekreacyjny, komin systemowy (ale jest fundament pod kominem) a bezpośrednio na stropie: kominek, kanapa, schody, meble. Nic więcej.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin