PDA

Zobacz pełną wersję : wentylacja łazienki ???



mazilo
22-06-2020, 18:43
Potrzebuje zamontować większy a co za tym idzie bardziej wydajny wentylator w łazience . Czy z racji przejścia ze średnicy 100mm na 125 mm lub 150 mm mogę zastosować redukcje na samym wyjściu ,czy muszę zrywać cały sufit i wymienić cały kanał aż do komina/ wentylacji ?

Bertha
23-06-2020, 16:01
Fi 100 a 150 to różnica w polu przekroju ponad dwukrotna [ 3,14 x r^2 ] , przy długim kanale wpływ większych oporów będzie bardzo duży. Fi 100 to jest brzęczek do płoszenia komarów, od fi150 zaczynają się konkretne przepływy.

mazilo
23-06-2020, 19:13
Zgadzam się , ale czy przy odległości od pionu max 220 cm muszę rozbierać cały sufit ?
Jest jeszcze możliwość zamontowano wiatraka w odległości 150cm

Owczar
23-06-2020, 22:27
Możesz opisać dokładnie jakie i gdzie są dane średnice? Jaki będzie wydatek wentylatora?

mazilo
24-06-2020, 07:26
Owczarek- nie bardzo rozumiem .
Obecnie mam niewielką łazienkę( około 15m3) w której pracuje wiatrak o średnicy 100mm . Totalnie nie daje rady ......
Wiatrak oddalony od kabiny znajduje się około 40cm. Chce wymienić na wiatrak 125mm lub 150mm ze względy na możliwości wyciągu ,2-3 razy większa.
Nie widzi mi się burzenie sufitu i dlatego stąd moje pytanie o redukcję .
Niestety jeśli to mus to zrobię co trzeba :-/

mazilo
24-06-2020, 07:29
Jejciu

mazilo
24-06-2020, 07:29
oczywiście Owczar - ten słownik , przepraszam

Owczar
24-06-2020, 08:12
Czy masz już wybrany wentylator? Zwykłe takie wentylatorki dają więcej hałasu niż szum powietrza w kanale, wiec nie ma co wariować. Po prostu prędkość w kanale się zwiększy i spowoduje większy szum, ale będzie to pikuś przy szumie z wentylatora.

Szukaj wentylatora z jak najniższymi obrotami i największym wydatkiem. Powinien mieć grubsza turbinke. Rury bym nie ruszał - jak już pisałem, to będzie tylko mały procent w całości hałasu, a straty będą znikome na takim odcinku.

mazilo
24-06-2020, 09:54
obecnie mam :
http://www.went-dom.pl/produkty/wentylacja/wentylatory/wentylatory_do_domu_i_biura/wentylator_orbit_wxo/
chciałbym zmienić na rozmiar 120 lub 150:
https://www.nodor.com.pl/wentylatory/lazienkowe/Wentylator-lazienkowy-E-120-GTH

Wydajność starego to 90m3/h zaś nowego 120mm- 210/140 m3/h lub 150mm-350m3/h

Owczar
24-06-2020, 10:16
Przy maksymalnej wydajności 350m3/h prędkośc w kanale dojdzie do 12m/s. Zwiększając do 150mm spadnie o połowę i sam szum w kanale będzie zdecydowanie niższy . Aczkolwiek nie wiem czy 350m3 ma sens.350m3 mają centrale do średniej wielkości domu, a realnie na łazienkę wypada 1/3 ciągu centrali, która wymienia łącznie 120-150m3/h.

Zanim rozprujesz sufit, sprawdź czy szum będzie akceptowalny i jeśli będzie bardzo źle, to będziesz przerabiał.

Czy ten 90m3/h to rzeczywiście za mało? Czym się objawia jego niedomaganie? Pamiętaj, że wentylator nie bierze powietrza znikąd... musisz mu zapewnić dopływ oknami, które mają ograniczoną powierzchnię - jeśli w ogóle masz nawiewniki. Zbyt duży spowoduje hałas i podciśnienie.

mazilo
24-06-2020, 10:27
90m3/h zdecydowanie za mało . Niestety w łazience brak okna , drzwi posiadają kratkę wiec wszystko gra .
Niestety przy braniu prysznica ilość pary w łazience jest ogromna . Podczas dłuższego prysznica ( mycie włosów u kobiety ) wręcz woda spływa po wszystkich kaflach .
Wiatrak umieszczony jest w suficie okoli 30-40 cm od prysznica .
Jeśli proponujesz wymianę wiatraka na 120 mm to raczej zastosuje redukcje i zostanę jak jest .
Zastanawiałem się jeszcze na umieszczeniem wiatraka pod prysznicem na ścianie bocznej , ale w przypadku braku konieczności zrywania sufitu chyba odejdę od tego pomysłu .
Irytuje mnie jeszcze czujnik wilgoci w obecnym wiatraku . Bardzo często trzeba go przecierać gdyż z racji wilgoci brudzi się i nie działa .

Owczar
24-06-2020, 10:54
Kratka w drzwiach ok, ale w tym czasie powinno być w mieszkaniu otwarte okno i drzwi do pokoju, w którym jest to okno. Inaczej nie będzie skąd brać powietrza.

Czujniki wilgotności w tak ciężkich warunkach mogą się nie sprawdzać, sugerowałbym włączać wiatrak ręcznie już przed myciem czy prysznicem, aby zapobiec kondensacji.

mazilo
24-06-2020, 11:11
niestety wstawienie okna nie przeskoczę . W okresie letnim zazwyczaj wszędzie są otwarte okna a problem nadal występuje .
Muszę przemyśleć ten wiatrak 150 mm ze względu na „ciężkie warunki „ .Wymiana wiatraka , w razie potrzeby kanału wentylacji ,spowodowałaby szybkie odprowadzenie wilgoci na zewnątrz .

Owczar
24-06-2020, 11:59
Miałem tylko na myśli okna w innych pomieszczeniach.

W taką pogodę jak ostatnio, powietrze na zewnątrz ma bardzo dużą wilgotność. Nawet jak wentylujesz mocno, to wystarczy tylko niewielka ilość wody aby przekroczyć punkt rosy i masz wodę na ścianie.

Podejrzewam, że zimą problem nie jest tak uciążliwy. Latem wentylujesz powietrzem o wilgotności nawet 70-75% .

mazilo
24-06-2020, 12:09
Zimą problem maleje ,ale jeśli grzeje drabinka na ścianie :-) Niestety z uwagi na coraz cieplejsze zimy ,kratka rzadko dogrzewa :-(

Owczar
24-06-2020, 12:32
Zwiększenie ciągu poprawi sytuację, ale nie usuniesz problemu całkowicie.

Tak, czy inaczej warto spróbować.