Witam,
Na poddaszu użytkowym występują u mnie dwie ścianki działowe dł około 40 cm i wysokie 280 cm zbudowane z H+H 12 cm. Są one połączone jedynie nadprożem z inna ścianką oraz do podłoża ( zaprawa + kątowniki ) . Martwi mnie ich stabilność. Zastanawiam się jak to wzmocnić? . Myślałem o wycięciu bruzdy pionowej w ściance i wywierceniu w stropie otworu., włożeniu pręta fi 8 i zamurowaniu go.
445580

d7d
26-06-2020, 19:22
Pokaż układ tych ścianek - rzut poddasza.

agresst123
26-06-2020, 20:08
445586445586

d7d
27-06-2020, 17:45
Masz na myśli ten kawałek ściany między pokojami 2 i 3 między słupkiem drewnianym a holem i analogiczny fragment ściany między pokojem 1 i holem?
Te ścianki są już wykonane?
Górą nie są jakoś usztywnione?

agresst123
27-06-2020, 19:53
445610

Zaznaczyłem ten kawałek. Jest on posadowiony na stropie na zaprawie murarskiej pierwszy bloczek dodatkowo zamocowany na kątowniki ciesielskie ( kołkami do stropu do bloczka wkręty z zaprawą) dalej na kleju cienka spoina do H+H. Górą połączony nadprożem(otwór drzwi) z ścianką.

agresst123
27-06-2020, 20:03
445611

Konst
28-06-2020, 02:50
Jak jest mocowana kołkami do słupka , to jest w zasadzie stabilna, tylko że drewno pracuje bardziej giętko i jeszcze rozszerza się pod wpływem wilgoci. Dlatego ja intuicyjnie zawsze na poddaszach daję płyty GK, a nie bloczki.

agresst123
28-06-2020, 08:19
Ścianka nie jest i nie będzie kotwiona do słupa drewnianego. Tynki będą pękać. Jest dylatacja między ściankami a słupem 1 cm. Tak jak pisałem Ścianka trzyma się nadprożem i dołem. I jest wg mnie mało stabilna

Konst
28-06-2020, 11:39
Jak nie jest, to jest niestabilna i masz więcej takich miejsc. Także ścianka z drugiej strony słupa, która w tym miejscu jest daleko od usztywniającej ściany szczytowej i ścianka przy słupie pomiędzy pokojem 2 i 3. W korytarzu ja bym dodał przy słupie górną beleczkę łączącą przeciwległe ściany korytarza.

agresst123
28-06-2020, 11:56
Ok. Podoba mi się pomysł żeby związać równolegle ściany . Jakiego typu belki użyć ? Myślałem o profilu stalowym. Uświadomiłem sobie również że na dalszym etapie ściany zostaną związane ze sobą konstrukcja sufitu podwieszanego z gk

Konst
28-06-2020, 12:31
Może być beleczka nadprożowa np. porotherm 11,5. (długości w handlu co 25cm) Chyba taką samą masz nad drzwiami.

Ps, sufit poddasza też rusza się razem z dachem. Więc jakiekolwiek ruchy dachu np. pod wpływem wiatru, śniegu, będą wtedy przekazywane na ścianki. W sumie drobiazg nie mający zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego.

d7d
29-06-2020, 22:34
Można ułożyć zbrojenie w poziomych spoinach.

KUBEK1978
19-08-2021, 18:32
U mnie to wyglądało tak, że ukryłem słup w ścianie bo zamiast 11,5 czy 12, to dałem bloczek 24 i połączyłem prętami . Można też przesunąć słup i puścić ściankę w całości lub wypuścić słup tylko w połowie . Niestety projektanci o tym nie myślą i wpier....lają te słupy jak im się podoba. Ja też mam problem bo mi dudnią niektóre ściany i jedna drga jak się uderzy pięścią, a w projekcie nie ma nic jak usztywnić takie ścianki działowe o rozpiętości np 5,5 m. Niektóre więc wykonałem z 24 i są sztywne i dźwiękochłonne. Niestety ekipy czy nawet KB nie potrafią nic doradzić żeby zrobić coś prawidłowo ze sztuką budowlaną. W ytongu powinno się stosować dodatkowo pręty na usztywnienie ściany.