PDA

Zobacz pełną wersję : Remont dachu - paroizolacja



coolakilla
12-07-2020, 10:51
Witam,

Remontuję istniejący budynek parterowy z dachem o spadku 10st. (docelowo zostanie on rozbudowany) Wyjściowy przekrój warstw dachu był taki:

- blachodachówka
- łaty
- kontrłaty
- membrana paroprzepuszczlna
- krokwie
- pustka (40-100cm wentylowana)
- wełna ok 15cm rzucona luzem
- folia paroszczelna
- płyta gk

Ogólnie stan dobry oprócz dachówki. Jako, że podczas remontu dach zaczął przeciekać, została ona zdemontowana, razem z łatami, na kontrłatach zainstalowane płyty OSB, i jak na razie papa podkładowa. Ponieważ dla planowanej nowej części budynku znaczenie ma wysokość pomieszczeń (oraz w istniejącej części wełna jest rzucona "luzem" zaplanowane zostało ocieplenie od góry. Stąd też na papę podkładową ma trafić styropapa 20cm plus jeszcze jedna warstwa papy. Po wykonaniu prac przekrój dachu będzie wyglądał tak:

- papa
- styropapa
- kontrłaty
- membrana paroprzepuszczlna
- krokwie
- pustka (40-100cm BEZ WENTYLACJI)
- wełna ok 15cm rzucona luzem
- folia paroszczelna (już nie paroszczelna bo podczas prac w gk wykonanych zostało sporo otwrów (kable elektryczne, ściany itp)
- płyta gk

W budynku będzie wentylacja mechaniczna wywiewna (bez odzysku ciepła)

Pytanie dotyczy paroizolacji. Czy w związku z faktem, że dach zostanie ocieplony styropianem od góry (plus w budynku będzie wentylacja mechaniczna) muszę obawiać się zawilgocenia płyt OSB, krokwi i wełny w przyszłości? Biorę pod uwagę położenie nowej paro izolacji i jeszcze jednej płyty gk (łatwiej i szybciej niż demontaż istniejącej). Tracę jednak wtedy możliwość instalacji otworów rewizyjnych. Architekt twierdzi też, że jeżeli szczelnie zamkniemy pustkę między warstwami dachu, to wzrost ciśnienia latem (mimo izolacji zewnętrznej powietrze w pustce będzie się nagrzewać) może powodować pękanie gk na łączeniach. Z kolei wentylowanie jej spowoduje dopływ zimnego powietrza.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

grachi
12-07-2020, 12:47
Moim zdaniem chcesz przedobrzyć, ale pewnie znajdą się tu tacy fachowcy że mucha nie siada........

coolakilla
12-07-2020, 20:49
Dzięki za opinię, ale czy mógłbyś konkretniej.

grachi
13-07-2020, 06:03
Nie wiem po co ta styropapa, dajesz pape i wełnę to moim zdaniem starczy.

coolakilla
15-07-2020, 13:18
Tak jak napisałem powyżej, nowa część budynku, która ma powstać, musi zostać ocieplona nakrokwiowo (z różnych względów funkcjonalno-estetycznych), więc cały dach zostanie ocieplony w ten sam sposób. Rozumiem, że może ciężko to w skrócie wytłumaczyć i uzasadnić, ale proszę, przyjąć, że jest to konieczne. I w związku z tym wracając do pytania:

Czy powstała pustka 30-100cm nad podwieszanym sufitem z gk (na którym jest luźno rzucona warstwa wełny) a płytami OSB ocieplonymi od góry styropianem 20cm, powinna być szczelnie odcięta od części mieszkalnej (folia paroszczelna nad płyta gk)? Nie chciałbym, żeby znajdująca się tam wełna, krokwie itp. uległy zawilgoceniu, jednak z drugiej strony wentylacja mechaniczna z czujnikiem wilgotności powinna poradzić sobie z usuwaniem wilgoci?

Poza tym nie powinno dojść do spotkania ogrzanego powietrza z zimnym, gdyż styropian od góry powinien temu zapobiec. Jestem otwarty na wszelkie sugestie jak to rozwiązać, żeby uniknąć problemów (w tym nawet usunięcie wełny itp.) z wyjątkiem rezygnacji z ocieplenia styropianem od zewnątrz. Będę wdzięczny za konkretne wskazówki.

Ryni
15-07-2020, 15:41
Zrobiłeś z tego stropodachu taką łamigłówkę, że nawet mając za sobą parę lat na dachach i przy zabudowach poddasz nie wiem co doradzić, jedno jest pewne ta przestrzeń musi być jakoś wentylowana albo przez dach, albo przez pomieszczenie pod nim inaczej prędzej czy później pojawi się tam wilgoć, przeniknie choćby przez ściany.

coolakilla
16-07-2020, 11:45
OK, dzięki za sugestię. Wentylacja przez dach spowoduje dostanie się chłodnego powietrza więc w takiej sytuacji ocieplenie od góry nie miałoby większego sensu.
Jeśli chodzi o wentylację przez pomieszczenie, to czy wtedy nie wpuszczę tam właśnie wilgotnego powietrza z mieszkania?
Pytanie, czy jeśli nad płytą gk nie byłoby wełny (która jak wspominałem jest rzucona na "słowo honoru"), to byłaby to dokładnie taka sama pustka jak przy suficie podwieszanym? Czy takie pustki też się wentyluje? W założeniu, wilgoć ma być odprowadzana przez sprawną wentylację mechaniczną.

Może dla rozjaśnienia tematu dodam, że w nowej części budynku krokwie i deski mają być celowo widoczne od spodu mieszkania (stąd ocieplenie od zewnętrznej strony dachu). Tu deski nie będą chronione przez żadną paroizolację od strony mieszkania, ale takie rozwiązania są powszechnie stosowane (np. w Austrii). W tym wypadku sprawna wentylacja powinna zapobiedz problemom.

Ryni
16-07-2020, 14:22
Właśnie tu niema dobrego rozwiązania, może potraktować tą przestrzeń jak inne pomieszczenia i zarobić w nim wentylacje nawiewno-wywiewną, zastosować nawiewnik z higrostatem i zamontować dodatkowy kanał wentylacyjny połączony z wentylacją mechaniczną.

Andrzej Wilhelmi
16-07-2020, 17:36
Warstwy na dachu wyglądają tak:
- papa,
- 20 cm styropapa,
- papa podkładowa,
- płyta OSB na kontrłatach,
- stara folia paroprzepuszczalnana,
- krokwie i pustka powietrzna,
- wełna,
- folia paroizolacyjna (uszkodzona),
- płyta GK.
I tak ma pozostać. Jak istnieje taka możliwość to rozszczelnić jeszcze bardziej folię paroizolacyjną. Izolacja nakrokwiowa uniemożliwi nagrzewanie latem. W tej przestrzeni pomiędzy wełną a płytą OSB może pojawić para wodna ale jako gaz nie wyrządzi tam żądnej szkody bo do kondensacji pary wodnej w tej przestrzeni praktycznie nigdy nie dojdzie. Pozdrawiam.

coolakilla
16-07-2020, 21:02
Dziękuję bardzo

Tomek W
28-07-2020, 10:15
zastosowanie od zewnetrznej strony styropapy spowoduje że w zasadzie drewniana konstrukcja jak i osb będzie znajdowalo się w strefie ciepłych temperatur wiec nie musisz się obawiac o efekt kondensacji tym bardziej że dodatkowo rekuperator również będzie regulował poziom wilgotności.