12-07-2020, 19:33
Mamy problem . Projektant kazał zalewać belki i nadproża razem ze stropem. Wykonaliśmy zbrojenie zgodnie z projektem, nieprzewidzielismy że zbrojenie jest za gęste na beton z betoniarni. Kruszywo nie przeszło. Kierownik niedoradzil np. Żebyśmy wczesniej zalali belki zrobionym ręcznie rzadszym betonem,żeby wszystko przeszło. I co teraz? 1/3belki nie jest zalana.

Kaizen
13-07-2020, 16:59
Nie zabrakło wibratora? Jak nie było wibrowane, to bym demolował i robił od nowa zgodnie ze sztuką (beton konstrukcyjny musi być zawibrowany).

Boróweczki
14-07-2020, 21:24
Wibrator był. Ale demolowal wszystko?

Boróweczki
14-07-2020, 21:27
Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem?

donvitobandito
14-07-2020, 21:52
Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem?
Tak, najlepiej cały dom, do fundamentów łącznie, bo takich błędów i tak jest tam pewnie sporo.
Dodatkowo nie zamieściłeś zdjęcia. W tym konkretnym przypadku jest ono podstawą, doradzania Tobie jakichkolwiek decyzji w temacie.

CityMatic
14-07-2020, 22:01
Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem?

Niezależnie co postanowisz są inne sposoby poradzenia sobie
Tutaj jest artykuł jak profesjonalnie z tego wybrnąć:yes:
https://www.bzg.pl/node/237


Pozdrawiam

jajmar
14-07-2020, 23:53
Wibrator był. Ale demolowal wszystko?

Co to znaczy? Szalunki sie rozchodziły ? -winny wykonawca.

W domku zbrojenie tak gęste że beton nie dał rady przejść - wierzyc sie nie chce, ktoś coś zwalił. Pokaz projekt zbrojenia, pokaż fotki zbrojenia.
Po jakim czasie odkryliście wadę zalania?
Wrzuć rzut z belką, zaznacz gdzie jest awaria, pewnie da się zalac beż wyburzania całości. Ale za mało info o miejscu awarii i elemencie.

Kaizen
15-07-2020, 08:27
Na buławę beton musiałby być półsuchy, żeby nie wypełnił całości.
A jak nie zawibrowali skutecznie, to problemem jest nie tylko nie otulenie zbrojenia, ale też to, co jest jest napowietrzone, nie ma deklarowanej wytrzymałości i mniej skutecznie chroni zbrojenie przed korozją.

Oczywiście fotki by się przydały.