PDA

Zobacz pełną wersję : Pękający strop - pytanie



busso
15-07-2020, 08:19
Cześć,
jesteśmy w trakcie budowy naszego wymarzonego domu. Strop był u nas wylewany około 1,5 miesiąca temu i teraz pojawiły się takie oto defekty - czytałem w rysach skurczowych itp, słabej mieszance betonu (np za dużej ilości wody) ale nie wiem jak to się ma do naszego przypadku. Stąd pomysł na zadanie pytania na forum. Co o tym sądzicie? Najbardziej martwi nas to pęknięcie - nad nim centralnie jest ścianka z porothermu.


https://foty.eu/3d7/IMG_0482.jpeg - to największe pęknięcie
https://foty.eu/3d8/IMG_0485.jpeg - tutaj pęknięcie od dołu

https://foty.eu/3d9/IMG_0479.jpeg
https://foty.eu/3da/IMG_0483.jpeg

jajmar
15-07-2020, 14:34
Pierwszej fotki nie rozumiem, jest wykonana zbyt blisko. Wydaje mi się że na stropie jest sporo zaprawy i ktos to niechlujnie wymurował.
Fotka druga to nie pęknięcia a raki w betonie, brak wibrowania stropu lub za słabo wibrowany - do załatania, nie groźne.
3 chyba zbrojnie wystaje, zabezpiczyć stal i będzie stało.
4. za mało otuliny pod prętami.

busso
15-07-2020, 14:44
jajmar, bardzo dziękuje za odpowiedź.

Podsyłam jeszcze raz fotkę z trochę dalsza - czy teraz lepiej widać?

https://foty.eu/3db/IMG_0484.jpeg

Co do fotki nr 3 z pierwszego posta to tutaj pustaki jakby "wygięło" - te dwa co widać.
Zdjęcia z dalszej odległości : https://foty.eu/3dc/IMG_0481.jpeg

jajmar
15-07-2020, 16:47
No to na pewno nie jest pękniecie ze względu na pracę stropu. NIe znam ukladu zbrojenia jakie masz, ale obstawiam że tam po ścianą jest jakaś belka ukryta w stropie i wykonawca jak zalewał strop słabo lub wcale nie wibrował, beton zawiesił się na górnym zbrojeniu i powstała taka jama.

To jak był wibrator przy zalewaniu stropu czy nie ? Jak masz pokaż fotkę zbrojenie tego zakończenia stropu.

busso
15-07-2020, 16:50
Niestety nie mam informacji na temat tego czy był wibrowany, czy nie. Będę musiał dopytać wykonawcy o to. Nie mam tez zdjęcia z zazbrojenia tego miejsca.

Zrobione zostało zgodnie z projektem konstrukcyjnym - tutaj zdjęcie, może ono coś podpowie :

https://foty.eu/3dd/304201FE-44A2-47A8-8753-19AF6477D83B.jpeg

Pytam raczej pod katem tego czy jest to groźne dla samej konstrukcji i czy można to jakoś naprostować żeby to dalej nie pękało?

Podobnie jak do tych pustaków :
https://foty.eu/3dc/IMG_0481.jpeg

Bo są jakby odchylone.

jajmar
15-07-2020, 19:47
To "tylko" rys zbrojenia dolnego, z jakiegoś powodu beton nie został włściwie rozprowadzony i zagęszczony to jest pewne. Naprawić tego aby bylo jak monolit sie nie da bez skuwania, a to raczej nie ma sensu. Użylbym jakieś mieszanki betonu ekspansywnego do wypełnienie szczeliny i zapomniał o problemie.

Co do pustaków wyglądają jakby były źle wmurowane, to nie grozi niczym budynkowi. Pójdzie więcej tynku i się schowa. Albo tynkarz to podkuje i też zniknie.

busso
16-07-2020, 04:28
jajmar, dziekujemy bardzo za podpowiedzi i naprowadzenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni :)

Slawko123
16-07-2020, 12:54
jajmar, dziekujemy bardzo za podpowiedzi i naprowadzenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni :)i w podzięce usuniemy wszystkie zdjęcia, aby ktokolwiek nie skorzystał z opinii.

d7d
16-07-2020, 14:56
Faktycznie -> "Image has been removed"

donvitobandito
16-07-2020, 22:11
Tu większość, w ogóle większość ludzi to egoiści. A jak tak ich traktuje na dzień dobry, to mówią mi, że chory jestem ;) Może....

jajmar
16-07-2020, 23:14
jajmar, dziekujemy bardzo za podpowiedzi i naprowadzenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni :)

Koledzy mają rację usuniecie fotek to błąd, a co jak moja wizja wady jest błędna? Inni użytkownicy FM stracili możliwość oceny problemu, a kolejni stracili możliwość nauki na błędach innych.