Zobacz pełną wersję : Podparcie stropu nad garażem. Dobór dwuteownika



kruchydik
02-08-2020, 16:03
Moje pytanie dotyczy czy dwa dwuteowniki IPE 200 będą optymalne do podparcia stropu nad garażem aby uniknąć pęknięć i ugięcia, takimi narazie dysponuję.
W domu na garażem znajduje się taras z attyką 6m x 4m, chciałbym na nim umieścić dmuchany basen waga 1,5t 2.2mx 2.2m (basen+woda+osoby kąpiące).

Zamierzam umieścić pod stropem dwa dwuteowniki IPE 200 4.4m na ścianach nośnych w miejscu nacisku basenu, zakładka po 20cm z każdej strony,belki zalane będą betonem w ścianie.

Strop to monolit zbrojony dołem podłużnie i poprzecznie prętami fi12 co 25cm oraz górą po obwodzie na odcinku 100cm co 20cm. stal 34GS. wszystko połączone z wieńcem. Grubość stropu 12cm beton B25.

Zdaję sobie sprawę że należałoby wykonać projekt i dokładne wyliczenia, Wszystko robię na swoją odpowiedzialność, umieszczając basen w takim miejscu strop na pewno się nie załamie, ale pewnie ugnie i może popękać a tego chciałbym uniknąć 1.5 tony na 4m2 to dużo.
Proszę o pomoc w dobraniu takiego dwuteownika ewentualnie jakieś obliczenia
Mam możliwość również zakupić HEB 180 i może dwie takie belki załatwiły by sprawę ale czy nie będzie to przesada?

d7d
02-08-2020, 16:40
Powierzchnia tego basenu to ok. 4m2?
Ile osób ma się kąpać i jaka będzie wysokość wody? 30cm?

12cm to trochę cienki strop i do tego rozstaw prętów #12 co 25cm
ale 30cm wody to tylko 300 kg/m2.

kruchydik
02-08-2020, 17:15
Waga basenu z wodą 1160kg, 2.2m x 2.2m obrys zewnętrzny, w środku 168cm sześcian... jest to spa intex. 6osób .... więc przyjmuję 1.5 t ciężar. na 3m2,
i ten punkt stropu chciałbym wzmocnić, nie mogę zastosować podparcia punktowego na belkach tylko podparcie w dwóch punktach ze ścian nośnych,belki będą 4m
Pod stropem jest garaż.

d7d
02-08-2020, 19:06
Można zrobić proste obliczenia przyjmując że cały nowy ciężar będzie przenosić nowa konstrukcja z dwóch dwuteowników połączonych ze sobą dwoma poprzeczkami - w widoku z góry takie H z dwoma poziomymi elementami.
Jaka jest odległość między dwuteownikami i tego lewego od ściany?

kruchydik
02-08-2020, 20:32
Na dołączonym rysunku przedstawiłem odległości jak najlepiej umieścić belki aby nic nie przeszkadzało bo są drzwi i nadproże więc tu podparcie odpada.

d7d
02-08-2020, 21:47
Te dwie poziome belki powinny być w okolicy basenu albo i basen powinien być mniej więcej w okolicy belek.
Może rozstaw krótszych belek tez około 140cm.

kruchydik
02-08-2020, 22:11
Tak zgadza się , tylko teraz pytanie czy IPE 200 wystarczy do podparcia tego stropu

d7d
02-08-2020, 22:25
Dwie belki w rozstawie ok. 1,40m + te dwie poprzeczki z IPE 200 i basen max 1500 kG z towarem w środku daje radę.
Nośność ok. 75% wykorzystania a ugięcia rzędu 10mm.

HEA180 to ok. 50% nośności i ok. 7mm ugięcia.

Płyta stropowa pewnie teraz ma jakieś 20-30mm ugięcia w środku.

Jakie są warstwy na dachu garażu?
Sama płyta 12cm + papa czy coś więcej?

kruchydik
03-08-2020, 08:15
Ugięcie w środku rzędu 15-20mm, co do warstw:
1.Płyta stropowa
2.Papa ( aby nie ciekło na czas budowy i wykończenia domu.)
3.Płyty z pianki PUR 10cm
4.Folia
5.Wylewka od 6cm do 3cm aby uzyskać spad, (jak wylewali strop nie zrobili mi spadku)
6.Membrana EPDM (polecam wyciągnięta na attykę można zrobić basen :) ) już trzy lata i nic nie cieknie :)
7.Gres 60x60cm 2cm na podporach punktowych regulowanych (na całości 24m2 doszło 1006kg waga gresu).

d7d
03-08-2020, 12:39
To już całkiem spore obciążenia jak na taką cienką płytę zbrojoną #12 co 25x25cm.

stezu
11-08-2020, 08:32
Jest jakaś logika w tym wszystkim co piszecie, ale jedno pytanie. Kiedy był robiony projekt i jakie obciążenia były przewidziane na tym tarasie pierwotnie?

Stal 34GS to kiepska stal. Strop 12 cm, to cienki strop, zwłaszcza, że trudno w takim stropie ułożyć dwie warstwy zbrojenia.

Jak kolega napisał, strop jest pewnie ugięty, więc zanim zapracuje pod basenem belka, to popęka Ci.

Nie myślałeś o wykonaniu konstrukcji stalowej na stropie, obicie drewnem itp. ? Łatwiejszy montaż, a wówczas ma pewność, że ciężar basenu spocznie na belkach stalowych, bez większego udziału stropu.

Pozdrawiam,
Paweł